空调抽真空的具体操作方法

作者:老电工时间:2022-03-26 11:29:30

在空调器安装或维修过程中,空调器抽真空操作是加注制冷剂前的一个重要工序,即用真空泵与空调器制冷系统管路相连接(高低压侧同时连接),将系统管路中的空气排除的过程。

空调抽真空的方法

由于空调器的制冷管路中有空气,就会阻碍制冷剂的流动,甚至空气中的水分可能产生冰堵故障。所以,在给空调器加制冷剂时,必须进行抽真空操作。

1、抽真空准备工作

空调器在进行抽真空操作时,需要真空泵、压力表等设备,如图为空调器抽真空时的设备连接示意图。

抽真空准备工作,真空泵如下图。

2、将真空泵和压力表连接到管路,如下图。

3、开始抽真空

开始抽真空操作如图,连接好真空泵和压力表后,打开真空泵开关,启动真空泵开始抽真空。如果压力表指针很快地指向真空,则可能是压力表没打开而抽的黄色管子的真空,需要检査压力表的阀门是否打开。

4、抽真空结束

抽真空结束如图,先关闭压力表低压阀门(蓝色),然后关闭真空泵。

一般抽真空大约要20-30 分钟,以压力表指针≤-0.1 MPa 时为准。如果蓝色的表的表针指向最低端时,则说明已达到真空度要求。

5、保压

当蓝色表的指针指向最低端时,观察压力表指针5分钟,看指针是否回转。如果表针不回转,说明抽真空合格。如果系统压力泄漏大于-0.08MPa,说明系统有泄漏。如果有泄漏,则应检查可能漏点并重复上述操作抽真空过程。

6、开小阀门及拆表

开小阀门及拆表操作如图:

确认无漏点后打开高压阀阀门阀芯少许(细管),当压力(低压)达到0.05MPa时关掉小阀门,快速拆下压力表(非常关键点)。

注意:该步骤为使系统变为正压,避免拆表过程中再次进入空气,防止抽真空失效。