空调压缩机怎么正确接线,三种接线方法看一看

作者:老电工时间:2022-06-21 16:13:15

有关空调压缩机的接线方法,空调压缩机上有C公共端、R运行绕组和S启动绕组等接线端子,空调压缩机怎么正确接线,以下分享了三种不同的接线方法,有需要的朋友参考下。

一、空调压缩机接线方法一

正确区分空调压缩机运行绕组和启动绕组,一般按照供应商规格书标注要求操作即可。

接线方法:(C公共端)接电源火线(L)、(R运行绕组)接电容再接电源零线(N)、(S启动绕组)接电容另一端。

若发现压缩机接线端无标志,可以用万用电表(Rx1Ω挡)测量:分别对3个端子电阻测量,在两个端子测出电阻值最大时,未测那个端子是公共端(C),(运行绕组电阻+启动绕组电阻=测量电阻值最大)。确定公共端(C)后,可以利用公共端(C)分别测运行绕组电阻和启动绕组电阻。(基本判端:(C-R)运行绕组电阻比(C-S)启动绕组电阻小)。

以日立(H833压缩机)为例,运行绕组比启动绕组电阻大,其它压缩机则是运行绕组比启动绕组电阻小。

绕组电阻测量方法:

(1)C端与R端之间的电阻为主线圈绕组;

(2)C端与S端之间的电阻为副线圈绕组;

(3)测量后的绕组与规格值进行比较,误差在0.1Ω为合格。

二、空调压缩机接线方法二

单相压缩机电压是220V,可以用万用表测量三端阻值。设三端分别为A,B,C,则有AC+BC=AB,那么C接电源火线,AC和BC中阻值小点的接电源和电容,阻值大的接电容另一端。

或者直接从压缩相接线桩旁的标记接,C(公共端)接火线,R(RUN运行端)接零线和电容,S(STAR起动端)接电容另一端。

如果是380V的压缩机直接接线即可,如果反相就调换任意的两根线。

三、空调压缩机接线方法三

公共端和运行端电阻最小,公共端和启动端电阻应大一些,运行端到启动端的电阻等于上述两个电阻之和,电容接在运行端和启动端之间,公共端和运行端接电源,火线零线任意接。

C=Commonality,为公共端。S=Startup,为启动端。M=Move,也有时候标记为R=Run,为运行端。C为公共端接电源零。S为启动端接电容。M为运行端接电源火。

最简单的记忆方法如下:C接零线,不要经过电容。R、S分别接电容的两端。随便接。压缩机转不起来再把R、S调换下就OK。