首页 > 电工技术 > 暖通空调

空调安装与移机的操作步骤详解

作者:老电工时间:2022-03-07 12:24:19

有关空调安装与移机的知识,在重新安装的地方进行测量勘察,室外机安装位置应符合指定的要求,室内机安装位置也需要符号某些要求,安装完成后进行运行调试,并适当补充制冷剂。

空调安装与移机步骤

1、准备工作

在重新安装的地方测量勘察,室外机安装位置应符合以下要求:

(1)地面或墙体要能承受机体的重量自振动;  

(2)安装的部位要便于操作、调整与维修;  

(3)外机运转时发生的噪音及冷(热)风、冷凝水不能影响他人的工作、学习和生活; 

(4)外机周围不能有可燃性气体泄漏和爆炸物;

(5)外机尽可能安装于背明地方。

室内机安装位置需要符合如下要求: 

1)避免太阳直射在机组上,远离热源;

2)内机的进、出风口处,不应有障碍物。测量内、外机之间的距离。内、外机之间距离应小于5米,大于5米应准备新的连接铜管。测量内、外机之间位差。内、外机之间位差距离应小于3米,否则舍降低空调器的制冷能力,增大压缩机负荷,引起过载启动。

2、开始安装

根据上述的原则确定内、外机位置后,安装好内机挂板,待外机与内机挂板安装牢固后,再把连接管捋平直,查看管道是否有弯瘪现象;接下来检查两端喇叭口是否有裂纹,如有裂纹,应重新扩口,否则会漏氟。最后,检查控制线是否有短路、断路现象,在确定管路、控制线、出水管良好后,把它们绑扎在一起并将连接管口密封好。过墙时应两个人在墙内、外配合缓慢穿出,避免拉伤;连接好管道与内、外机,并接好控制线。接下去,排除管道和内机中的空气。

具体操作方法为:

(1)把连接好的外机接头拧紧(细),用专用扳手松开截止阀门的阀杆1圈左右;

(2)听到外机接头(粗)吱吱响声,30 秒左右,用钣手拧紧(粗)接头;

(3)松开(粗)管上戴止阀门的阀杆;

(4)彻底松开(细)管上截止阀门的阀杆。这时空凋器排空结束。最后,用洗涤剂进行检漏,仔细观察每一个接头有无气泡冒出,验明系统确无泄漏后,旋紧阀门保险帽,即可开机试运行。

3、运行调试

空调器安装完毕,应辅设独立的空调器使用电源线路,家用分体式空凋的电源线一般有ф1.5-2(mm)2三股铜芯线。插座为 220V、15A规格。通电前检查下电压,再用遥控器启动运行。室外机工作之后,检查运行电流是否与铭牌标注相一致,如小于铭牌标注的电流可视为氟利昂量少,不急于加氟,可继续观察管道接头处的结露或结霜情况。任何一台分体空调器正常运行应符合下列条件:

(1)低压压力4.9-5.4;

(2)连接管只能结露,不能结霜;

(3)运行电流与铭牌标注的是不相一致;

(4)内机出风口温度符合要求,即夏天(12一16)℃;冬天(35-40)℃。室内温度,夏天25-28℃,冬天(18-23)℃。

4、补充制冷剂

在空调器移机中,只要按照操作规范要求去做,开机运行后制冷良好,不需添加制冷剂。但对于使用中的微漏或在移机中因排空时动作迟缓,制冷剂会微量减少,或因移机中管道加长等因素,空调器在运行一段时间不能满足正常运行的4个条件,即压力低于4.9、管道结霜、电流减少、内机出风温度不符合要求,就须补充制冷剂。 

在空调运行中加氟,必须从低压侧加注。加氟前,先旋下室外机低压气体截止阀维修口上的工艺帽,根据公、英制要求选择加气管;用加气管带顶针端,把加气阀门上的顶针顶开与制冷系统连通,另一端接三通表。用另一根加气管一端接三通表,另一端虚接R22气瓶,并用系统中制冷剂排出连接管的空气。

听到管口吱吱响声l-2秒钟,表明空气排完,拧紧加气管螺母,打开制冷剂瓶阀门。把气瓶倒立,缓慢加氟。当表压力达(4.9-5.4)kg时,表明制冷剂已充足。关好瓶阀门,使空调器继续运行,观察电流、管道结露现象,当室外机水管有结露水流出,低压气管(粗)截止阀结露,确认制后状况良好,卸下低压气体维修工艺口加气管,旋紧外保险帽,充注制冷剂工作完成。

至此,空调移机工作全部结束。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读