空调拆机步骤及制冷剂的回收方法

作者:电工阿飞时间:2022-08-30 06:17:46

有关空调拆机的方法,空调冷媒回收时,必须将空调开机,将模式打到制冷模式,室外机压缩机必须处于运转状态,将氟利昂回收完毕后,再拆除空调室内机,下面具体来了解下。

空调拆机步骤及制冷剂回收办法

拆空调的步骤如下:

1、回收氟利昂

回收氟利昂,就是收氟,也就是回收制冷剂。

具体方法:打开制冷,十分钟之后,将外机液体管接口的保险帽取下,然后将高压管的截止阀门关闭。这时会看到管子有水珠出现,立即关闭低压管的截止阀门,然后关机拔下电源,最后将保险帽装回去。

图1:压力表连接图

注意:空调冷媒回收时,必须将空调开机,将模式打到制冷模式,要求室外机压缩机必须处于运转状态,只有外机压缩机运转才能将氟吸到外机里。

确认空调外机运转后,用内六角扳手,先关(细管)的截止阀门。等待20多秒之后,再关闭低压(粗管)截止阀,在压缩机的作用下,氟被吸进空调外机里。

说明:冬天可以人为用手捏住感温探头,强制让空调制冷,也可以打到制热模式,把室外机的4通阀控制线拆掉让机器制冷。

2、拆空调室内机

首先用工具将固定室内机的锁母扭开,然后拆下所有的控制住,做好记号,方便后期安装。接下来将挂板拆下,放在平整的地方进行校正。

注意:在拆下交通铜管时,小心灰尘落进去,最好用干净的塑料袋或者膜将管道口全部包裹起来,防止杂物进入。

图2:收氟截止阀

注意事项:

1、收氟必须在制冷模式,不能是制热模式。只有在制冷模式时,压缩机才能把氟吸到外机中。制热时压缩机会把氟都排到内机里,无法达到收氟的目的。

2、掌握好收氟的时间,如果机器管线不是特别长,一般20秒就行。如果机器管线太长,可以适当延迟收氟的时间,等待30秒再关粗管。

3、收氟时必须看机器制冷剂是什么,R32易燃易爆必须多加注意。收氟利昂的时间必须掌握好,不能太长。时间太长的话,排气压力太高,可能会有危险。

4、收氟结束后,如果没有把握是否收干净,可以用扳手把管慢慢拧开,看一下有没有氟。如果有,则要马上关上,再重新收一下。

5、如果只是清洗空调,一般拆卸下内机即可。空调外机一般不需要清洗,而且拆卸起来会很麻烦,室外机挂在室外的墙上,操作起来难度较高。而且如果没有把握的话,室内机清洗只需清洗过滤网即可,需要深层次清洗最好请专业人士来,以防自己弄坏了空调。