空调微电脑控制电路故障案例
故障1:海尔KFR-35型空调器整机不运转
检修方法:
1、按下应急开关SW,空调器不运转,初步判断电源电路有故障。
2、用万用表检查+5V电压正常,然后检查复位电路,开机瞬间为低电平,后变为+5V高电平,正常。
3、判断可能是CPU损坏了,但无相同的微电脑(CMC95C-0057)可替换,即使购买价格也较贵。用代换方法更换石英晶振,开机后,空调器工作正常。
故障2:长虹KFR-25GW/H空调上电无反应
检修方法:
1、观察室内机工作指示灯不亮,用万用表检查电源插座有220V,显示电源正常。
2、拆开室内机外壳,检查室内机印制板上的保险丝,发现保险丝已经熔断。此时不要立即更换新保险,需要先查明原因再更换。
3、用万用表欧姆档测量电源变压器初级电阻,实测为0Ω,保险丝熔断因电路短路引起。
4、仔细观察变压器,未发现烧毁痕迹,判断可能是压敏电阻损坏,拆下压敏电阻用万用表欧姆档测量,确认短路。
5、换上相同型号的压敏电阻、相同参数的保险管,空调器工作正常。如果没有相同型号的压敏电阻,可暂时不用安装压敏电阻通电试机,待购买后再换上。