空调维修加氟检验窍门
1.空调正常开启一段时间后,可以很快达到设定温度,室外压缩机间歇工作,则说明空调处于正常工作状态。
2.用温度计测量室内机的进、出风口的温差,如果差值在8℃至15℃之间,说明是正常的。
3.在开机十几分钟后,打开室内机面板,查看蒸发器上是否均匀布满冷凝水,如果缺水则可能是缺氟,局部结霜或结冰也是不正常的。
4.室外机有二个铜阀门,一个接粗铜管,一个接细铜管。粗管应比细管温高,然后摸下室外机的热风,如果温度不高则说明缺氟。
5.使用过半年以上的机器,室内机的管道接头和室外机阀门处是否有明显的漏油迹象,如果有明显的漏油现象,说明机器有泄漏。
判断空调加氟量的方法
把手套带上,把制冷剂输液管和压力表连接起来,空调开到制冷状态,温度调到最低。
待空调外机运行起来后,用活扳手拧掉外机维修口螺丝。
空调外机运行起来以后,用制冷剂输液管的一端,也就是带凸起的一端与空调维修口快速连接,(超过3秒有伤手的危险)。
系统制冷压力在环境温度25度左右时,为0.4到0.6兆帕,也就是4到6公斤,这时可以通过观看压力表,来判断空调的氟量的大小。或用电子秤来称量制冷剂钢瓶的总重量,来判断加注制冷剂量的大小,称重的方式也适用于R410A制冷剂。
以上就是判断空调加注制冷剂的方法,注意与空调维修口的连接一定要快,否则就会有冻伤的危险。