有关空调制冷剂充注量的小知识,在为空调充注氟利昂时,应该充入多少量合适,有什么好的方法,电工天下小编总结了空调制冷剂充入量的几种方法,供大家参考。
1、测重量
在充注氟利昂时,事先准备一个小台秤,将制冷剂钢瓶放入一个容器中,再在容器中注入40℃以下的温水(适用于空调器的低压充注制冷剂蒸汽)。
充注前记下 钢瓶、温水及容器的重量,在充注过程中注意观察指针。当钢瓶内制冷剂的减少量等于所需要的充注量时,即可停止充注,或直接称量钢瓶不用加温水。
2、测压力
制冷剂饱和蒸气的温度与压力呈一一对应关系,若已知制冷剂的蒸发温度即可查出相对应的蒸发压力。此压力的表压值由高、低压压力表显示出来。
根据安装在系统上压力表的压力值,可判断制冷剂的充注量是否合适。如空调器的蒸发温度为7.2℃,冷凝温度为54.5℃使用R22。查R22的饱和温度与饱和压 力对应表,以确定其蒸发压力值和冷凝压力值。
查表可知:R22在7.2℃时,相应绝对压力值为0.53Mpa(5.3kg/cm2)和54.5℃时的相应绝对压力值为2.11Mpa(21.1kg/cm2),将此压力换算为表压值即可。
用高、低压压力表或复合式压力表测试充氟中的制冷系统,若高、低压力表表 压值符合上述范围即表明制冷剂的充注量合适;若高、低压压力均低则表明充入量不够;若高、低压压力均高,则表明充入量过多。压力测定法较为简便,在维修时经常作用,但是缺点是比较粗,准确度不高。
3、测温度
用半导体测温仪,测量蒸发器的进出口、集液器的出口等各点的温度,以判断制冷剂充注量如何。
在蒸发器的进口(毛细管前150mm处)与出口两点之间的温 差约7—8℃,集液器出口的温度应高于蒸发器的出口处1-3℃。
如果蒸发器进出口的温差大,表明制冷量充注不足,若吸气管结霜段过长或邻近压缩机处有结霜 现象,则表明制冷剂充注过多。
4、测工作电流
用钳型电流表测工作电流,制冷时,环境温度35℃,测得的工作电流与铭牌上电流相对应。温度越高,电流相应增大,温度越低电流相应减少。
在风机正常、两器散热号的情况下,按空调器工况测电流值作比较。