三菱plc-fx3u尺寸大小规格表
三菱plc FX3U系列是三菱电机自动化公司推出的第三代微型可编程控制器。
在速度,容量,性能,功能方面优越的新机型。大大强化了处于同业领先水平的高速度及定位等内置功能。
FX3U系列型号的尺寸大小:
附,三菱PLC FX3U-128MT/ES-A FX3U-128MT价格及外形尺寸
三菱PLC FX3U-128MT/ES-A是三菱FX3U系列PLC的基本单元,内置64入/64出(晶体管漏型),AC电源
重量:1.8kg
面价价格:10330.00
FX3U-128MT/ES-A外形尺寸W*H*D[mm]:350*86*90
三菱PLC FX3U-128MT/ES-A 产品详细介绍,以下简称FX3U-128MT:
【电源规格】
◆ 电源电压:AC100~240V
◆ 电源电压允许范围:AC85~264V
◆ 额定频率:50/60Hz
◆ 允许瞬时停电时间:对l0ms以下的瞬时停电会继续运行。
电源电压为AC200V的系统时,可以通过用户程序,可在10~100ms之间更改。
◆ 电源保险丝:250V 5A
◆ 冲击电流:最大30A 5ms以下/AC100V,最大65A 5ms以下/AC200V
◆ 消耗功率:65W
◆ DC24V供给电源:600mA以下
◆ DC5V内置电源:500mA以下
【FX3U-128MT输入规格】
◆ 输入形式:漏型/源型
◆ 输入点数:64
◆ 输入的连接方式:固定式端子排
◆ 输入信号电压:AC电源型:DC24V ±10% DC电源型:DC16.8~28.8V
◆ 输入阻抗:X000~X005(3.9KΩ) X006~X007(3.3KΩ)
◆ 输入信号电流:X000~X005(6mA/DC24V) X006~X007(7mA/DC24V)
◆ ON输入感应电流:X000~X005(3.5mA以上) X006~X007(4.5mA以上)
◆ OFF输入感应电流:1.5mA以下
◆ 输入信号形式:无电压触点输入
漏型输入时:NPN开集电极型晶体管
源型输入时:PNP开集电极型晶体管
◆ 输入回路隔离:光耦隔离
◆ 输入动作的显示:光耦驱动时面板上的LED灯亮
◆ 输入回路结构图
【FX3U-128MT输出规格】
◆ 输出种类:晶体管/漏型输出
◆ 输出点数:64
◆ 输出的连接方式:拆装式端子排(M3螺丝)
◆ 外部电源:DC5~30V
◆ 最大电阻负载:0.5A/1点
每个公共端的合计负载电流如下
•输出1点/1个公共端:0.5A以下
•输出4点/1个公共端:0.8A以下
•输出8点/1个公共端:1.6A以下
◆ 最大感性负载:12W/DC24V
每个公共端的合计负载电流如下
•输出1点/1个公共端:12W/DC24V
•输出4点/1个公共端:19.2W/DC24V
•输出8点/1个公共端:38.4W/DC24V
◆ 开路漏电流:0.1mA以下/DC30V
◆ ON电压:1.5V以下
◆ OFF->ON响应时间:Y000~Y002:5μs以下/l0mA以上(DC5~24V);Y003以后:0.2ms以下/200mA以上(DC24V)
◆ ON->OFF响应时间:Y000~Y002 :55s以下/10OmA以上(DC5-24V);Y003以后:0.2ms以下/200mA以上(DC24V)
◆ 回路隔离:光耦隔离
◆ 输出动作的显示:光耦驱动时面板上的LED灯亮
◆ 输出回路结构图