【三菱plc电池更换问题:三菱plc电池寿命和定期更换标准】
三菱plc电池的更换问题:
1、三菱plc内部电池用了多久需要更换?
2、如何更换三菱plc内部电池?
3、在更换电池时,电池取出后plc程序会不会丢失?(相关阅读:三菱plc怎么更换电池程序才会不丢失 三菱plc更换电池确保程序不丢失的方法 )
一、三菱plc电池寿命和定期更换标准
程序存储器种类 |
电池寿命与更换标准 |
||
|
|||
保质期 |
寿命 |
定期更换期 |
|
内置存储器 eeprom存储器 eprom存储卡盒 |
1年 |
5年 |
3年 |
fx-ram-8型存储卡盒 |
1年 |
3年 |
2年 |
备注:因电池有自然放电问题,更换时间请挑选质量好的 |
程序存储器种类
电池寿命与更换标准
备注:因电池有自然放电问题,更换时间请挑选质量好的
二、三菱plc内部电池的更换步骤
当电池电压降低时,电源“on”时,面板上的“batt.v”led亮灯,从亮灯算起,一个月内电池有效。但是,也有发现迟的时候,所以,发现该指示灯亮灯后,应尽快更换电池,免得停电。
延伸阅读:plc更换电池的步骤详解 三菱plc更换电池的问题解析
更换步骤:
1、关闭三菱plc的电源。
2、用手指握住面板盖左角,抬起右侧,卸下面板盖。(如下图)
3、从电池架取出旧电池,拨出插座。
4、在插座拨出后的20秒内,插入新电池的插座。
5、把电池插入电池架,装上面板盖。
三、更换电池plc程序怎么才不丢失
plc若有eprom或存储卡,程序下载进去的话是不会丢失,或者把程序先考备份到电脑中。如果没有电了肯定会丢失,更换电池不丢程序还有两种方法:
1、三菱plcfx系列30秒内装回去
2、外部供着电更换也可以,只要不断电程序就不会丢。
三菱plc锂电池怎么换?
先接一个备用电池(最好带限流电流的 以免给旧电池充电时两个电池同时保护)给电路供电,隔几分钟。然后将要换的电池(最好电压与备用电池一致,以免两个电池同时保护)也接上去,隔几分钟把备用电池卸下来就可以了。
注意:更换前工作电源接通3分钟,然后断电更换。
三菱plc电池该如何更换?
三菱plc电池更换步骤:
先给PLC通电10分钟左右,然后在2分钟之内跟换电池就可以了,以防万一,更换前先把数据备份一遍。
1、关闭三菱plc的电源。
2、用手指握住面板盖左角,抬起右侧,卸下面板盖。
3、从电池架取出旧电池,拨出插座 。
4、在插座拨出后的20秒内,插入新电池的插座。
5、把电池插入电池架,装上面板盖。
三菱plc电池更换的注意事项
三菱plc是否都要更换电池,答案是否定的。
fx1s、fx1n的不需要更换电池,内部是使用电容保持的,通电一次,一些内部系统参数会保持十天左右。所以10天内不使用,每十天通电一次,每次至少30分钟。比如上次做的一个时钟定时开关机,时间校正后,过了半个月没有使用,显示的时间又回到了出厂值,2022.10.22.
因此,要记住为plc通电。
在断电情况下,在二十秒内,更换完毕,即可,如果超出时间,则plc的程序会清空的,
在更换前做好准备,把旧电池从plc拿出来,但不要把接线拆开。最后把接线拆开,迅速接到新电池上。或把plc的程序备份,防止程序清空。即使如此,也不能大意,假如更换电池时,程序没了,你把备份的灌入到plc中,如果是大型设备或自动化,你还得要调试,也不是很清楚。