【三菱plc分析控制系统设计方法与设计要求】
如何进行分析控制系统的设计,如何选择适当类型的plc,三菱plc分析控制系统设计包括硬件设计与软件设计二个方面,小编整理了三菱plc分析控制系统设计与现场调试方法,一起来了解下。
1.1 分析控制系统的控制要求
熟悉被控对象的工艺要求,确定必须完成的动作及动作完成的顺序,归纳出顺序功能图。(相关阅读:1、plc顺序功能图 2、plc顺序功能图要素 3、plc梯形图与顺序功能图 )
1.2 选择适当类型的plc
根据生产工艺要求,确定I/O点数和I/O点的类型(数字量、模拟量等),并列出I/O点清单。进行内存容量的估计,适当留有余量。【三菱plc分析控制系统设计方法与设计要求】
根据经验,对于一般开关量控制系统,用户程序所需存储器的容量等于I/O总数乘以8;对于只有模拟量输入的控制系统,每路模拟量需要100个存储器字;对于既有模拟量输入又有模拟量输出的控制系统,每路模拟量需要200个存储器字。
在确定机型时,还要结合市场情况,考察PLC生产厂家的产品及其售后服务、技术支持、网络通信等综合情况,选定性能价格比好一些的PLC机型。
1.3 硬件设计
根据所选用的PLC产品,了解其使用的性能。按随机提供的资料结合实际需求,同时考虑软件编程的情况进行外电路的设计,绘制电气控制系统原理接线图。
1.4 软件设计
1)软件设计的主要任务
根据控制系统要求将顺序功能图转换为梯形图,在程序设计的时候最好将使用的软元件(如内部继电器、定时器、计数器等)列表,标明用途,以便于程序设计、调试和系统运行维护、检修时查阅。
2)模拟调试。将设计好的程序下载到PLC主单元中。
由外接信号源加入测试信号,可用按钮或小开关模拟输入信号,用指示灯模拟负载,通过各种指示灯的亮暗情况了解程序运行的情况,观察输入/输出之间的变化关系及逻辑状态是否符合设计要求,并及时修改和调整程序,直到满足设计要求为止。
1.5 现场调试
在模拟调试合格的前提下,将PLC与现场设备连接。
现场调试前要全面检查整个PLC控制系统,包括电源、接地线、设备连接线、I/O连线等。
在保证整个硬件连接正确无误的情况下才可送电。
将PLC的工作方式置为“RUN”。反复调试,消除可能出现的问题。
当试运一定时间且系统运行正常后,可将程序固化在具有长久记忆功能的存储器中,做好备份。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。