西门子s7-200输入输出端电源的电压
一定要24v供电么?
西门子s7-200模块供电分自供电和外部供电,所谓自供电是指当输入,输出需要24v直流电源供电且模块自带24v电源容量能够满足供电要求时,不使用外部24v电源供电!而外部供电是指plc模块输入输出或其中的输入或输出采用外部24v电源供电,此时注意模块自带24v电源与外部24v电源要各自独立,即不能把2个电源并接或并用。但两个24v电源的接地端可以以正确的接地方式相连接。
模块的输入信号一般使用24v直流电压,一般用模块自带24v直流电源供电,而模块输出采用什么电源供电则要看输出信号的电压要求以及模块输出触点的类型而定,如果输出触点是继电器,则可以使用直流或交流电源,电压范围不做要求,可以直流24v,也可以交流220v甚至是交流380v,具体由现场要求决定。如果输出触点为晶体管型,输出电源必须使用24v直流电源。
交流电源供电时的s7-200,就是指模块上有L和N交流电源接入端的模块,它必须接入的是交流220v电源,而直流供电时的s7-200,就是指模块上有24v+和24v-直流电源接入端的模块,它必须接入24v直流电源。