西门子plc通信问题的解决方法
搜索所有波特率后,总是提示:通讯超时,请核查端口号,网络地址,波特率设置和连接电缆。端口号是com3。网络地址:本地0,远程2;波特率9.6k。
开始确定电缆设定通讯端口 设置pg/pc口 选择pc/ppi。
1、把cpu打到stop位置
2、确定cpu内有没有程序,如果有程序那么确定电缆,电缆是原装的还是国产组装的。
如果是原装的一般的时候可以搜索到地址,如果是国产的不支持大于9.6k通讯速率。
3、选择的端口是com3如果是usb转换的多数是国产的,建议使用原装的电缆编程可最高支持187.5k。
4、如果不需要cpu中程序可以把cpu恢复出厂设置,这时默认9.6k。
方法:
西门子提供一个wipeout.exe应用程序,可以恢复plc为原厂设置,并且删除用户程序,数据块,和所有的配置信息,plc将被设置为地址2,波特率9600。wipeout在dos环境下运行,不过您一定按照提示完成。如果一次不成功请重复测试,它的基本原理是这样的,plc在上电这初期(非常短)是以出厂设置的状态工作的,wipeout只有这段时间才有控制权改变plc的设置的。所以您加电和键盘操作一定要配合好。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。