先来看指针数据类型的存储格式,以32位的存储器寻址为例。
32位的指针当然是32位的,它的每一位都有特殊的含义。
0000 0000 0000 0BBB BBBB BBBB BBBB BXXX
0-2位(X) 表示位地址。
3-18位(B)表示字节地址。
19-31位(0) 没有定义。
XXX 表示从 000-111 正好可以代表 .0- .7 ,所以称它为位地址
而BBB表示的范围是0-65536 这个范围,正好可以覆盖I Q M L DB的表示范围,所以称它为字节地址。
比如读取 MW20 这个存储器的数据,使用指令:
L MW20
用寻址的方式表示:
L MW[ MD2 ] 其中MD2是一个变量,希望当MD2的数值等于20的时候就可以访问到MW20了。这时要看到MD2是一个32位长度变量,加上中括号[ ]后,它就代表了一个32位的指针了,这个时候,如果MD2=20的话,它表示的就不是20,而是10100,按照32位指针的数据定义,它的位地址是100 字节地址是10,那么它代表的是 2.4这样的话 L MW[MD2] 就变成了 L MW2.4 显然这样的结果是错误的,只有对于位寻址才可以使用2.4这样的格式例如A M 2.4 对于字节,字,双字都不能这样写。那怎么办,按规矩办,根据32位的指针格式,希望它的字节地址为20,那么将最低的3位左移,
L L#20 // L#20表示整数20
SLD 3
T MD2
如此,MD2的数据就变成10100 000,表示20.0 当对字节,字,双字进行寻址时,位地址必须为0。这一条原则结合32位指针的数据结构,也就说明了为什么要左移3位,或乘以8 (左移3位相当于乘以8)。什么时候移的答案,想必你也从其中发现了。