plc上电后无反应问题的处理方法
故障现象:一台型号为fxon-60mr的plc上电以后,电源灯不亮,plc没有反应,不能工作。
故障分析与处理:
分解plc的cpu板、i/o板和电源板,首先检查电源部分,目测没有发现元件损坏、变色,缺损、漏液等现象。
用万用表初步检测整流桥、开关管、变压器、稳压块等基本正常,熔断器正常。于是单独给电源板上电,监测交流220v整流桥输出电压330v,正常,监测开关变压器的负载绕组整流输出电压值为0v,证明开关电源没有正常工作。
这个plc的开关电源部分应用了一片7脚厚膜集成电路strm6548,开关管及其驱动等附属电路全部集成在芯片内部,使开关电源的设计非常简练。
由于没有找到厚膜块的技术资料,于是对照线路板实物图,手绘了6548的应用外围电路,一台6548的1脚接开关管漏极,2脚接开关管的源极,3脚接地,4脚接330q电阻与2脚连接,5脚接两个47kω/2w串联电阻接到整流桥直流输出端;开关变压器的反馈绕组整流输出端。
6脚接光耦,7脚接地。画完电路以后发现,厚膜的5脚是启动电压脚和反馈电压脚,上电后先由两个47kω电阻串联的电路从330v整流输出电压处取来12v左右的启动电压使开关电源振荡输出,然后再由开关变压器的反馈绕组整流输出电压来维持开关电源的振荡,使开关电源正常工作,用万用表检测厚膜的5脚电压,电源板上电后5脚有11v的直流电压,检测反馈整流滤波二极管及电容,发现50 v/47μf的电解电容容量偏小,于是换上一个新的电解电容后,再给电源板上电,再用万用表检测开关变压器的负载绕组整流输出端电压24v,正常了。
把plc的各部分总装完毕,给plc上电试机,plc运行一切工作正常。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。