【PID参数中英文对照表】
包括管脚名称,类型,作用,数据类型,默认值,以及在DB块中的地址等信息。
管脚名称 | 类型 | 作用 | 数据类型 | 有效值范围 | 默认值 | 说明 | 在DB块中的地址 |
EN | 使能 | BOOL | FALSE / TRUE | EN=TRUE(1)时启动PID。 EN=FALSE(0)时PID无效。 | |||
COM_RST | in | 复位开关 | BOOL | FALSE / TRUE | FALSE | COM_RST=TRUE(1)时PID复位位。COM_RST=FALSE(0)时复位无效。 | DB*.DBD0 |
MAN_ON | in | 手动/自动开关 | BOOL | FALSE / TRUE | TRUE | MAN_ON=1输出手动值。 MAN_ON=0输出自动值。 | DB*.DBD0.1 |
PVPER_ON | in | 过程变量输入开关 | BOOL | FALSE / TRUE | FALSE | PVPER_ON=1输入经处理的PV_PER的值。 PVPER_ON= 0 输入PV_IN的值 。 | DB*.DBD0.2 |
P_SEL | in | 比例作用开关 | BOOL | FALSE / TRUE | TRUE | P_SEL=1比例作用启动。 P_SEL=0比例作用停止。 | DB*.DBD0.3 |
I_SEL | in | 积分作用开关 | BOOL | FALSE / TRUE | TRUE | I_SEL=1积分作用启动。 I_SEL=0积分作用停止。 | DB*.DBD0.4 |
INT_HOLD | in | BOOL | FALSE / TRUE | FALSE | DB*.DBD0.5 | ||
I_ITL_ON | in | BOOL | FALSE / TRUE | FALSE | DB*.DBD0.6 | ||
D_SEL | in | 微分作用开关 | BOOL | FALSE / TRUE | FALSE | D_SEL=1微分作用启动。 D_SEL=0微分作用停止。 | DB*.DBD0.7 |
CYCLE | in | 循环时间 | TIME | >=1ms | T#1S | DB*.DBD2.0 | |
SP_INT | in | 设定值 | REAL | -100.0 to +100.0(%) or phys.value 1 | 0.0 | DB*.DBD6.0 | |
PV_IN | in | 过程值 | REAL | -100.0 to +100.0(%) or phys.value 1 | 0.0 | DB*.DBD10.0 | |
PV_PER | in | 外围过程值 | WORD | W#16#0000 | Output of PV_NORM = (output of CRP_IN)* PV_FAC + PV_OFF | DB*.DBD14.0 | |
MAN | in | 手动值 | REAL | -100.0 to +100.0(%) or phys.value 1 | 0.0 | DB*.DBD16.0 | |
GAIN | in | 增益 | REAL | 2 | DB*.DBD20.0 | ||
T I | in | 积分时间 | TIME | >=CYCLE | T#20S | DB*.DBD24.0 | |
T D | in | 微分时间 | TIME | >=CYCLE | T#20S | DB*.DBD28.0 | |
TM_LAG | in | 微分延时 | TIME | >=CYCLE/2 | T#2S | DB*.DBD32.0 | |
DEADB_W | in | 死区 | REAL | >=0.0(%) or phys.value 1 | 0.0 | DB*.DBD36.0 | |
LMN_HLM | in | 输出上限副 | REAL | LMN_LLM…100.0(%) or phys.value2 | 100% | DB*.DBD40.0 | |
LMN_LLM | in | 输出下限副 | REAL | -100.0…LMN_HLM (%) or phys.value 2 | 0.0 | DB*.DBD44.0 | |
PV_FAC | in | REAL | 1.0 | Output of PR_IN=PV_PER*100/27648 | DB*.DBD48.0 | ||
PV_OFF | in | REAL | 0.0 | Output of PV_NORM = (output of CRP_IN) * PV_FAC + PV_OFF | DB*.DBD52.0 | ||
LMN_FAC | in | REAL | 1.0 | DB*.DBD56.0 | |||
LMN_OFF | in | REAL | 0.0 | DB*.DBD60.0 | |||
I_ITLVAL | in | REAL | 0.0 | DB*.DBD64.0 | |||
DISV | in | REAL | 0.0 | DB*.DBD68.0 | |||
LMN | out | 输出值 | REAL | 0.0 | LMN=(output of LMNLIMIT)*LMN_FAC+ LMN_OFF | DB*.DBD72.0 | |
LMN_PER | out | 输出值 | WORD | W#16#0000 | LMN_PER=LMN*27648/10 | DB*.DBD76.0 | |
QLMN_HLM | out | 高限报警输出 | BOOL | FALSE | DB*.DBD78.0 | ||
QLMN_LLM | out | 低限报警输出 | BOOL | FALSE | DB*.DBD78.1 | ||
LMN_P | out | 比例输出 | REAL | 0.0 | DB*.DBD80.0 | ||
LMN_I | out | 积分输出 | REAL | 0.0 | DB*.DBD84.0 | ||
LMN_D | out | 微分输出 | REAL | 0.0 | DB*.DBD88.0 | ||
PV | out | 过程值 | REAL | 0.0 | DB*.DBD92.0 | ||
ER | out | 偏差信号 | REAL | 0.0 |
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。