有关电力无功补偿装置的常见故障有哪些,主要包括过电压、过电流、渗漏油、鼓肚变形、电容器断路器自动跳闸,了解电力无功补偿装置故障的原因,用正确的方法解决即可。
1、过电压
过电压对电力电容器的危害极大。电力电容器的寿命与过电压的时间、过电压的幅值、过电压的次数有密切的关系。特别是长时间过电压,会使电力电容器发热,从而加速绝缘老化。
因此,当电网电压超过电力电容器额定电压1.1倍时,应将其退出运行。
2、过电流
当电容器电流超过1.3倍额定电流或三相不平衡电流超过5%时,应将其退出运行。因为电流过大,将造成电容器的烧坏事故。
3、渗漏油
电力电容器是全密封设备,密封不严则空气、水分以及杂质都可能进入电力电容器内部。当电容器发生渗漏油时,则应减轻负载或降低周围环境温度,但不宜长期运行。若发现电力电容器严重渗漏油,则应尽快将其停用。
4、鼓肚变形
运行中电容器油箱内部发生故障时,绝缘油被电弧的高温分解,产生大量的气体,会使油箱鼓肚变形。出现这种情况时,应立即将其退出运行并更换备用品。
5、电容器断路器自动跳闸
断路器跳闸后不得强送,首先检查保护动作的情况及有关一次回路,如检查电容器有无爆炸、鼓肚、喷油。并对电容器的断路器、电流互感器、电压互感器、电力电缆等进行检查,判断故障性质。
如无以上情况,而是由于外部故障造成母线电压波动而使断路器跳闸,经15min后允许进行试合闸。未查明原因前,不得试送。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。