有关无功补偿电容器容量的计算方法,电容器的补偿容量,需根据配变容量、负荷容量、负荷性质、三相电压平衡度、自然功率因数、目标功率因数等背景参数,经过计算确定。
电容器的补偿容量,需根据配变容量、负荷容量、负荷性质、三相电压平衡度、自然功率因数、目标功率因数等背景参数,经过计算确定。
1、对于35~110kV变电所中电容器装置的总容量,按照无功功率就近平衡的原则,可按主变压器容量的10%~30%考虑。并建议10kV侧电容器组分组容量确定为2000、3000、6000kvar。
2、对于普通负荷的公用变的0.4kV低压补偿,可按配变容量的20%~30%进行补偿。
3、当三相电压不平衡时(如单相负荷较多),需考虑一定容量的分相补偿。
4、对于企业专用变压器的0.4kV低压补偿,可按配变容量的30%~60%进行补偿。
5、当补偿点处有谐波时,还要考虑串联一定比率的电抗器,以构成调谐支路,滤除线路上的高次谐波。
6、当采用固定补偿方式时,补偿总容量应选小些,避免线路轻载时出现过补,产生无功倒送。
7、当采用自动补偿方式时,补偿总容量应选大些,避免高峰负荷时出现欠补,造成力率过低。
8、当电容器额定电压与系统标称电压不相等时,补偿容量≠安装容量,装机容量需进行修正。
1、按电动机的空载电流选择
高压电动机随机装置电容器容量计算:
以从电动机样本中查取;③经验方法,对于大容量电动机,约为额定电流的20%~35%。对于小容量电动机,约为额定电流的35%~50%(计算后,应该取最小值,带入计算)。
建议:两种计算方法取得的QC值的结果可能并不一致,应采用较小的数值。
高压电动机采用进相机实施无功补偿,也是近年来应用比较多的一种随机补偿设备。
与电机定子侧并联电容器的补偿方式有着本质的区别。
电容补偿只是在电机之外的电网上对电机的无功进行补偿,无法改善电机本身的运行状况;而进相机装置是串接在电机转子回路中,不仅可显著提高功率因数,使电机定子电流约减少15%~20%左右,而且电机温升明显降低,电机的效率和过载能力有一定提高。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。