家用配电箱的安装方法,家用配电箱的安全措施

作者:老电工时间:2019-10-30 16:29:19

在家居装修的过程中,在水电改造阶段,家庭电路的铺设是重头工,会涉及到家庭配电箱的安装方法,以及在安装配电箱时要做的一些安全措施,以确保家居用电的安全。

一、家庭配电箱的安装方法

家用配电箱的安装方法,家用配电箱的安全措施(图)

分为明装配电箱、暗装配电箱二种安装方式。

1、明装配电箱

对于明装配电箱的情况,在配电箱安装在墙上时,采用开脚螺栓(胀管螺栓)固定,螺栓长度一般 为埋入深度(75~150mm)、箱底板厚度、螺帽和垫圈的厚度之和,再加上5mm 左右的“出头余量”。

对于较小的配电箱,也可在安装处预埋好木砖(按配电箱 或配电板四角安装孔的位置埋设),然后用木螺钉在木砖处固定配电箱或配电板。

2、暗装配电箱

对于暗装配电箱的情况,把配电箱嵌入墙内安装,在砌墙时预留孔洞应比配电箱的长和宽各大20mm 左右,预留的深度为配电箱厚度加上洞内壁抹灰的厚度。

在圬埋配电箱时,在箱体与墙间填以混凝土,用于固定箱体。

二、家用配电箱的安全措施

为确保家庭用电的安全,在安装家用配电箱及进行线路布置时,需要做好必要的安全措施,不能有半点马虎。

1、配电箱应安装牢固,横平竖直,垂直偏差不应大于3mm;暗装时,配电 箱四周应无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部分应涂防腐漆。

2、配电箱内装设的螺旋式熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺纹的端子上。这样,在装卸熔芯时不会触电。瓷插式熔断器应垂直安装。

3、配电箱内的交流、直流或不同电压等级的电源,应具有明显的标志。照明配电箱内,应分别设置零线(N 线)和保护零线(PE 线)汇流排, 零线和保护零线应在汇流排上连接,不得绞接,应有编号。

4、导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。金属壳配电箱外壳必须可靠接地(接零)。

注意事项

在选用与安装家用配电箱时,需要注意回路数量的多少,家用断路器的大小,以及空气开关功能的选择等问题。

1、回路数量

最理想的配电箱回路(电闸)数量:1+X+Y+Z——1指主开关;X指房间数量,用于控制每个房间的普通插座;Y指大功率电器数量,用于控制每一个大功率电器(需要使用明装断路器或16A三孔插座的电器,都属于大功率电器);Z指照明回路数量(灯具多就用2~3个回路,一般就用1个回路)。

2、极数选择

家用断路器按照极数来分,只有三种:1P,1P+N和2P。

区别在于:1P断路器只能控制火线的通断,且对火线提供保护;2P断路器可以同时控制零火线的通断,且同时对零火线提供保护;1P+N断路器介于二者之间——只能控制火线的通断,但同时对零线和火线提供保护。

仅看功能,2P断路器是最好的,其次是1P+N。

3、功能选择

空气开关自带两种保护功能,过载保护和短路保护(对零线或火线提供保护,指这两种保护功能)。除此以外的保护功能,需通过额外安装附件来增加。

以上介绍了家用配电箱的安装方法,包括明装配电箱、暗装配电箱二种情况,以及家用配电箱安装时的一些安全措施,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢