有关家用配电箱的使用知识,家用配电箱怎么排列,必须提前做好规划,家庭配电箱中中总开关、过欠压保护器、灯具回路、普通插座回路等,具体怎么来排列必须提前规划好,下面具体来看下。
1.建议提前做好规划,等装修完成后,后期再加装会很麻烦,建议重新规划开关、插座位置,根据家用电器位置和功率的大小,重新布局,选择合适大小的线,一般2.5平方,大一点柜机空调4平方。
2.漏电保护器右侧的开关是受保护的,一般这样的布局没有问题。漏电开关超过30ma就会跳闸,假设每个漏电10ma,加起来,开关会超过30ma,就会跳闸,导致一大片开关没电。一般单独用漏电,一个漏电不会影响其他的。插座用漏电,特别是厨房间、卫生间、阳台水多的地方。照明不用漏电,普通的就好。
3.针对防雷保护,现在的小区可装可不装,本身楼顶就会安装避雷器、避雷带。当然可以再安装一个,建议既然装就装一个价格贵一点,质量好一点的,质量不好的形同虚设。进线采用3根10平方的铜芯硬线,住户开关箱应该这样配置。
从1开始按顺序排列:
1.总开关:选用DZ47的32A两P空气开关,千万不能把总开关设置成DZ47系列的漏电保护器。如果后面的开关回路有问题,第一个就跳这个漏保,后面不知道哪条回路有问题。
2.过欠压保护器:这个设备个人相当有必要安装,可以起到保护电压的作用,能保证用电设备不被高压或者低压损坏。高压了低压了直接断电,由绿色跳成红色指示灯。
3.灯具回路:灯具回路一般采用的1P,10安的空开,灯具回路不经过过欠压保护器,从过欠压上端进线,保证在停电来电的情况下第一时间有照明!预埋的回路零线直接接零排上。
4.普通插座回路:一般设计两路16A漏电保护器最好,户型小的用一个漏保即可。
5.厨房回路:和普通插座一样,采用16A的2P漏保。
6.卫生间回路:和普通插座一样,采用16A的2P漏保。
7.空调回路:空调回路有客厅立式空调和卧室挂式空调,均采用25A的2p漏电,空调用电量大。
一般家庭(除别墅和有跃层外),三室两厅以下,7回路就够了。别墅和带跃层的一般都会采用外开门的立式开关箱,在选取漏电保护器和空开时,尽量选择好一点的品牌,如:施耐德,德力西,正泰的开关,在质量上有保障。其实,工地上预埋的线和现实中买的线一样,都是黄铜芯的,不像有些假线不是国标线,零几年时用过非标线,现在穿的线都是国标的,根本用不着换线。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。