架空线路导线路径选择与施工敷设要求
作者:老电工时间:2016-08-18 17:32:20
架空线路导线选择及敷设要求
1、架空线路路径选择:
路径应尽量架设在道路的一侧,不妨碍交通,不妨碍塔式起重机的拆装、进出和运行。
应力求路径短、转角小,并保持线路接近水平,以免电杆受力不均而倾倒。
2、杆型的确定及施工要求:
电杆采用水泥杆时,水泥杆不得露筋、环向裂纹和扭曲,其梢径不得小于130mm。电杆的埋设深度宜为杆长的1/10加0.6m,但在松软土地处应当加大埋设深度或采用卡盘加固。
3、档距、线距、横担长度及间距要求:
档距:是指两杆之间的水平距离,施工现场架空线档距不得大于35m。
线距:是指同一电杆各线之间的水平距离,线距一般不得小于0.3m。
横担长度:二线取0.7m,三线和四线取1.5m,五线取1.8m。
横担间的最小垂直距离:不得小于表4-9所列数值。
4、导线的型式选择及敷设要求:
施工现场的架空线必须采用绝缘线,一般用铝芯线;
架空线必须设在专用杆上,严禁架设在树木及角手架上。(电工天下 www.dgjs123.com)
为提高供电可靠性,每一层架空线的接头数不得超过该层线条数的50%,且每一根导线只允许有一个接头;
线路在跨越公路、河流时,电力线路档距内不得有接头。
架空线的绝缘对直线杆采用针式绝缘子;
耐张杆采用蝶式绝缘子;
拉线应选用镀锌铁线,其截面不得小于3×φ4mm,拉线与电杆夹角应在45~90°之间。拉线埋设深度不得小于1m。
钢筋混凝土杆上的拉线应在高于地面2.5米处装设拉线绝缘子。