有关架空线路导线架设的最小距离,架空导线对地面及跨越物的最小允许距离,1千伏以下导线对地面及跨越物的最小允许距离,1千-10千伏导线对地面及跨越物的最小允许距离等。
一、架空线路导线架设的最小距离
架空线路的导线线间距离应该根据运行经验来确定,在无可靠经验资料时,线间距离不应小于表中的规定。
表 架空导线间的最小距离 m
二、架空导线对地面及跨越物的最小允许距离
我国电气安全技术条例规定
一、架空导线对地面及跨越物的最小允许距离:
1、1千伏以下导线对地面及跨越物的最小允许距离:
居民区:6米
非居民区:5米
交通困难地区:4米
步行可以到达的山坡:3米
铁路:7.5米
公路:6米
河流:1米(通航河流的距离与最高航行水位时的最高船桅顶的距离)
管道:1.5米
索道:1.5米
房屋:2.5米
2、1千-10千伏导线对地面及跨越物的最小允许距离:
居民区:6米
非居民区:5米
交通困难地区:4米
步行可以到达的山坡:3米
铁路:7.5米
公路:6米
河流:1米(通航河流的距离与最高航行水位时的最高船桅顶的距离)
管道:1.5米
索道:1.5米
房屋:2.5米
3、35千伏以下导线对地面及跨越物的最小允许距离:
居民区:7米
非居民区:6米
交通困难地区:5米
步行可以到达的山坡:5米
铁路:7.5米
公路:7米
河流:2米(通航河流的距离与最高航行水位时的最高船桅顶的距离)
管道:4米
索道:3米
房屋:4米
二、导线与树木间的最小距离
1、最大弧垂时的垂直距离 10千伏1.5米,35千伏3米。
2、最大风偏时的水平距离 10千伏2米,35千伏3.5米。
三、配电线路导线与导线水平最小线间距离:
1、6千伏至10千伏高压配电线路导线与导线水平最小线间距离:
档距40米以下0.6米
档距50米0.65米
档距60米0.7米
档距70米0.75米
档距80米0.85米
档距90米0.9米
档距100米1米
档距110米1.05米
档距120米1.15米
2、低压线路导线与导水平线最小线间距离:
档距40米以下0.3米
档距50米0.4米
档距60米0.45米
档距70米0.5米