变电站主接线图绘制要求
(征求意见)
XXXX-XX-XX批准XXXX-XX-XX实施XXX局电力管理总公司发布
前言
本标准由电力公司标准化委员会提出并归口。
本标准由电力公司负责起草。
本标准主要起草人:
变电站主接线图绘制要求
1范围
本标准规定了XXX局电网变电站、简易变电站、配电室、环网柜及分线箱等电气主接线绘制内容与要求。
本标准适用于XXXX局6kV-220kV变电站、配电室、环网柜及分线箱主接线图绘制。
2、规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是标注日期引用文件,其随后所有修改单(不包含勘误的内容)或修订版不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不标注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T4728电气简用图形符号
DL5028-93电气工程制图标准
3、绘图软件
为了实行图纸统一管理,实现网络共享,考虑到现有的绘图技术与条件,统一采用DeGraph4软件进行绘图。有条件的可以用AUTOCAD绘图软件进行绘制,但应满足图纸管理要求。
4、坐标网
DeGraph4绘图软件测量坐标网采用平面坐标点X、Y表示,X代表横坐标,Y代表纵坐标,X2-X1代表横向距离,Y2-Y1代表纵向距离,绘图时可参考对象属性框所提示的数据。
5、图纸幅面及页面设置
5.1 接线图统一采用A3横式幅面,大小为297×42010-3m。
5.2 用DeGraph4画图边框时,按照对象属性框所提示的X、Y值画矩形图框。其中,A3图幅要求X1=80,Y1=60,X2=1536,Y2=1060,单位为像素。
5.3 在页面设置菜单框选项设定:上边距为0,左边距为0,右边距为0,下边距为0,打印比例设为97,无图幅线,单位为10-3m。
5.4 图纸打印时可按照需要适当缩放打印比例和更改图幅大小。
6、平面布置
主接线图中设备进线位于图纸上侧,依此为参考绘制其它设备。设备回路按照220kV、110kV、35kV、6kV、400V从上往下纵向排列,但220kV、110kV变电站主接线图中35kV设备位于图纸左侧或右侧排列,并且各回路呈水平排列。所有设备回路均按照实际相对位置进行绘制。来自:电工技术之家
7 应绘制的内容
7.1 变电站应绘制的内容
7.1.1 馈线单元
应绘制断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、电流互感器、接地刀闸、阻波器、耦合电容器、避雷器等。
7.1.2 变压器单元
应绘制主变压器、三侧或两侧断路器、隔离开关,电流互感器、有中性点接地的还应绘制接地刀闸、中性点放电间隙及避雷器,以及主变母线桥侧避雷器等。
7.1.3 母线单元
室内手车避雷器单元应绘制单侧手车隔离插头、放电间隙、避雷器等相关内容。室外避雷器单元应绘制避雷器、放电间隙等相关内容。
室内手车互感器单元应绘制单侧手车隔离插头、高压熔断器、电压互感器、且电压互感器一次、二次、开口三角线圈设备外壳经公用点接地。非手车电压互感器单元应绘制隔离开关、高压熔断器、放电间隙、避雷器、电压互感器、接地刀闸,且电压互感器一次、二次、开口三角线圈设备外壳与避雷器下侧经公用点接地。
7.1.4 站用变压器单元
室外站用变单元应绘制跌开式熔断器、站用变等。室内站用变单元应绘制单侧手车隔离插头、高压熔断器、站用变等。
7.1.5 电力电容器单元
应绘制断路器、隔离开关、电容器、电流互感器等。
7.1.6 电动机单元
应绘制断路器、隔离开关、电动机、电流互感器等。
7.1.7消弧线圈单元
应绘制隔离开关、接地变压器、消弧线圈、电阻等相关内容。
7.1.8所有设备单元有电缆接线的需标出电缆符号。
7.1.9对上述条款所列出的设备或未列出的设备可按变电站实际接线进行相应增减。
7.2简易变应绘制的内容
与变电站绘制内容相同,并可按简易变实际接线进行相应增减。
7.3配电室应绘制的内容
7.3.1进出线设备单元应绘制断路器、隔离开关等设备。
7.3.2主变单元应绘制主变压器、两侧断路器等设备。
7.3.3电容器单元应绘制断路器、隔离开关、电容器。
7.3.4母线单元按实际位置进行绘制。
7.3.5对上述条款所列出的设备或未列出的设备可按变电站实际接线进行相应增减。
7.4环网柜及分线箱应绘制内容
7.4.1按实际接线绘制柜外进线单元相应的断路器、隔离开关等设备。
7.4.2柜内联络线及出线单元应绘制相应断路器、隔离开关、变压器等设备。
7.4.3应绘制所有出线在柜外所带的负荷变压器、断路器、高压配电室、低压配电室、返回线等。
8、图线
8.1图框线采用粗实线绘制,大小为3。
8.2母线采用粗实线绘制,大小为3。
8.3主变压器、电压互感器采用粗实线绘制,大小为2。
8.4其余图形和线段均采用细实线绘制,大小为1。
8.5环网柜室外接线采用虚线表示,大小为1。
8.6同一图中,同类型设备图形形状、大小、图线长度、图线粗细、图线及各回路间距应统一标准。
8.7图线不应与文字、数字、符号重叠、混淆,不可避免时,应保证文字、数字、符号的清晰。
9、字体与标注要求
9.1 图纸名称一律用仿宋体、加粗、二号字,靠上水平居中排列。
9.2 变电站主接线图设备名称、设备编号、设备型号等均采用仿宋体、常规、小五号字;简易变、配电室及环网柜用仿宋体、常规、小四号字。
9.3 所有进线及其母线所带的母线电压互感器、避雷器、站用变等回路名称均采用水平排列,位于回路末端。
9.4 主变压器、站用变、断路器、隔离开关、电压互感器、避雷器等纵向排列设备的型号、编号均分层水平排列,且位于图形的右侧。
9.5 母线名称均采用水平排列,位于母线端部上方。
9.6 水平排列的避雷器、站用变、断路器、隔离开关等设备编号位于设备图形符号的上侧,其型号位于设备图形符号的下侧。
9.7 所有出线及其母线所带避雷器、站用变、电容器、电压互感器等回路名称均位于线路末端,沿线方向单列排列。
9.8 所有隔离开关按照-1、-2、-3、-4、-D1、-D2、-D3等形式进行标注。
9.9 配电室所有出线名称按照2行1列的表格形式进行标注,第一行标配电箱等一级名称,第二行标所带的具体负荷名称即二级名称。
9.10 所有设备名称、编号、型号等均排列整齐,间隔均匀。
10、图符及颜色
10.1 主变压器、站用变、电压互感器图形符号采用红色,其余图形符号采用蓝色。
10.2 所有设备图形符号均编写入图库,可方便调用,详见附录A。
10.3 附录A所提供的图符样式可根据实际绘制情况进行适当缩放。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。