无人值班变电站防火防盗的措施
变电站无人值班工作在电力系统已广泛开展,先进的自动化技术,为变电站实施无人值班提供了技术保证。
目前环境下,变电站要实现全部撤人,除自动化水平要达到无人值班要求外,还必须具备较完善的防火防盗措施,否则就不能达到减人增效的目的。
宿州供电局在无人值班变电站建设中,充分考虑到无人值班变电站防火防盗的需要,从组织和技术两个方面采取措施,取得了较为满意的效果。
1、无人值班变电站防火防盗的组织措施
1.1 规范无人值班变电站的管理模式
(1)将原来分别属于调度分管的监控中心和变电分管的操作队合并,成立监控操作中心,并划归变电管理。这样便于人员集中,便于加强无人值班变电站的日常巡视。
(2)每站聘请一名保安人员或退休职工担任门卫,既可用于开、锁大门,又可处理警情。
1.2 强化无人值班变电站的防火防盗管理
(1)组织广大团员、青年成立义务消防和治安保卫队,加强消防保卫知识学习,增强防火防盗意识,提高对突发事件的处理能力。
(2)将防火防盗工作纳入变电专业日常管理范围,建立消防设施和防盗装置的定期检查制度,确保其始终处于完好状态。
(3)开展夜间巡查,增强对犯罪分子的威慑力,防患于未然。
2、无人值班变电站防火防盗的技术措施
2.1 合理配置消防器材
(1)按变电站规模,配备足够的消防器材。
具体有:消防棚、消防沙池、消防栓、消防桶、消防锨和消防灭火器等。
(2)根据《电力设施典型消防规程》要求,变电站应配备:干粉、二氧化碳、四氯化碳、1211等灭火器,严禁配备泡沫灭火器。
各种灭火器应按设备区域布置,合理摆放,方便取用。
2.2 应用现代化防火防盗技术
(1)按无人值班变电站验收大纲的要求,变电站应安装消防报警系统,用于探测初期火情。
该系统在各区域设置烟感探头,用于探测初期火情。该系统在各区域设置烟感探头,可准确、可靠地探测微弱的烟雾并发出信号,提醒保安人员。
更重要的是,装置在发出报警音响的同时,还能发出遥控信号供远动系统采集,并用语音和火警闪烁画面报警,提醒监控中心值班员及时发现火情。
(2)在无人值班变电站安装遥视警戒系统,用于远方巡视设备和变电站的安全保卫。
该系统除具有图像监视功能以外,还具有红外报警和变电站灯泡控制等功能。
红外报警探头安装在变电站四周院墙上,一旦有人越墙进入,便会动作报警,发出强烈警笛声,带巡航功能的摄像机将自动对准目标,进行录像。
监控中心接到报警后,可一边监视,一边用麦克风喊话,驱赶闯入者。
另外,将消防报警系统的信号拉入遥视警戒系统,利用带巡视功能的摄像机,可自动对准报警区域,检查火情。
(3)配置便携式红外线温度探测仪,供巡查人员检测运行设备及引线接头的发热情况,防止设备及引线过热,烧坏设备,诱发火灾。
该探测仪不需接触带电设备,在15m的距离内,将红外光束对准探测点,可较准确地测出探测点的温度。
3、无人值班变电站防火防盗措施的实施效果
通过这些措施的实施,宿州供电局无人值班变电站的防火防盗工作取得了良好效果。
该项局城南变曾发生电源线过载发热冒烟事件,装在其上方的烟感探头准确、迅速地动作报警,运行人员及时切断有关设备的电源,从而避免了火灾事故的发生。
另外,该局一综合自动化变电站曾发生过外人翻墙事件,红外报警探头及时动作,发出警报,闯入者随即逃离。
总之,变电站要实现全部撤人,防火防盗措施的完善是必不可少的。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。