用电设备与电力网的额定电压是多少,我国用电设备的额定电压UFe,与电力网的额定电压Uwe是相等的,即UFe = Uwe,线路首端的电压将高出额定电压,线路末端的电压将低于额定电压。
参考数据:
电力设备的额定参数,用以表明电气设备在一定条件下的长期工作最佳运行状态的特征量的值,叫做额定参数。各类电气设备的额定参数主要有额定电压、额定电流和额定容量。
我国用电设备的额定电压UFe,与电力网的额定电压Uwe是相等的,即UFe = Uwe。
但实际中,由于输送电能时在线路和变压器等元件上产生的电压损失,会使线路上各处的电压不相等,使各点的实际电压偏离额定电压,即线路首端的电压将高出额定电压,线路末端的电压将低于额定电压。
电力网中各点电压也非恒定不变,实际上电力网各点电压随距离和时间而变,但设备的额定电压不可能按上述变化的电压来制造,设备生产必须标准化。用电设备的额定电压只能力求接近于实际的工作电压。
一般规定,用电设备的工作电压允许在额定电压的士5%范围内变动,而沿线的电压降一般允许为10%。因此,若取电力网首端和末端电压的算术平均值作为用电设备的额定电压,就能满足上述要求,这个电压也就是电力网额定电压。
--- 分隔线 ---
电网、用的设备的额定电压分别是什么?
回答:
1、电网的额定电压:线路首末两端电压的平均值应等于电网额定电压。此电压做为确定其他电力设备额定电压的依据。
2、用电设备的额定电压用电设备的额定电压等于电网额定电压。来自:电工技术之家
3、发电机的额定电压发电机的额定电压规定比同级电网电压高5%。补偿电压损失。
4、电力变压器的额定电压:
电力变压器的一次绕组的额定电压根据连接情况不同分为两种:当变压器直接与发电机相连时,其一次绕组的额定电压与发电机的额定电压相同,即高出同级电网额定电压5%,当变压器直接与电网相连时,其一次绕组的额定电压与电网的额定电压相同,即等于同级电网额定电压。
电力变压器的二次绕组的额定电压是指一次绕组在额定电压作用下,二次绕组的空载电压。当变压器满载时,变压器的一、二次绕组的阻抗将引起变压器自身的电压降(大约相当于电网额定电压的5%),从而使二次绕组的端电压小于空载电压。
为了弥补线路中的电压损失,变压器的二次绕组的额定电压应高于电网额定电压5%,因此变压器二次绕组的额定电压规定比同级电网额定电压高10%;若变压器靠近用户,供电半径较小时,由于线路较短,线路的电压损失可以忽略不计,这时变压器的二次绕组的额定电压应高于电网额定电压5%,用以补偿变压器自身的电压损失。
--- 分隔线 ---
进阶内容:电力系统的额定频率和额定电压
所有电气设备都是按指定的频率和电压设计制造的,在此频率和电压下运行电气设备将具有最佳的技术经济指标。这个指定的频率和电压称为电气设备的额定频率和额定电压。
目前,世界上的电网工作频率(简称工频)有两种:60Hz和50Hz北美采用60Hz,欧洲、亚洲等多数地区采用50Hz。
一个实际正常运行的电力系统,其工作频率是一样的,处处相同(交直流混合电力系统除外),但额定电压随电气设备而不同,即使在同一电压等级范围内,各处的电压也不完全相同。这是电力系统的频率和电压所具有的不同特点。
为保证电气设备生产的系统和标准化,各国都制定有标准的额定电压等级。
我国制定的标准额定电压分为三类:
1、第一类为100V以下适用于蓄电池和安全照明用具等电气设备的额定电压;
2、第二类为500以下适用于一般工业和民用电气设备的额定电压;
3、第三类为1000V以上高压电气设备的额定电压,也是电力系统中的额定电压。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。