交流接触器的安装检查与调试注意事项
接触器使用寿命的长短,工作的可靠性,不仅取决于产品的技术性能,而且与产品的使用维护是否符合要求密切相关。
在安装、调试及使用交流接触器时的注意事项:
一、交流接触器安装前检查
1、在接触器安装前应该检查产品的铭牌及线圈上的技术数据(如额定电流,电压、操作频率和通电持续率等)是否符合实际使用要求。
2、用手分合接触器的活动部分,要求产品动作灵活无卡顿现象。
3、有些接触器铁芯极面涂有防锈油,使用期应该将铁芯极面上的防锈油搽干净,以免油垢粘滞而造成接触器断电不释放。
4、检查和调整接触器触头的工作参数(如开距、超程、初压力、终压力等)并使各极触头动作同步。
二、交流接触器安装调试
1、安装接触器接线时,应该注意勿使螺钉、垫圈、接线头等零件失落,以免落入接触器内部而造成卡住或短路现象。安装时应将螺钉拧紧,以防振动松脱。
2、检测接线正确无误后,应在主触头不带电的情况下,先使线圈通电分合数次,检查产品动作是否可靠,然后才能接入使用。
3、用于可逆转换的接触器,为保证链锁可靠,除安装有电气链锁外,还应加装机械链锁机构。
三、交流接触器使用后检查
1、使用期中,应定期检查产品各部件,要求动作部分不卡顿,紧固件无松动脱落,零部件如有损坏,应及时更换。
2、触头表面应该经常保持清洁,不允许涂油,当触头表面因电弧作用而形成金属小珠时,应及时铲除。
当触头严重磨损后,超程应该及时调整,当厚度只剩下3/1时,应该及时调换触头。
注意,银及银基合金触头表面在分断电弧时生成的黑色氧化膜接触电阻很低,不会造成接触不良现象,因此不必锉修,否则将会大大缩短触头寿命。
3、原来带有灭弧室的接触器,绝不能不带灭弧室使用,以免发送短路事故,陶土灭弧罩性脆易碎,应该避免碰撞,如有碎裂,应该及时调换。
交流接触器安装调试内容有哪些?
交流接触器安装调试
什么是交流接触器?交流接触器的构造
交流接触器是一种主触点常开的、三极的、以空气作灭弧介质的电磁式交流接触器。
其组成部分包括:线圈、短路环、静铁芯、动铁芯、动触头、静触头、辅助常开触头、辅助常闭触头、压力弹簧片、反作用弹簧、缓冲弹簧、灭弧罩等原件组成,交流接触器有CJO、CJIO、CJ12等系列产品。
电磁系统:它包括线圈、静铁心和动铁心(又称衔铁)。
触点系统:它包括主触点和辅助触点。主触点允许通过较大的电流,起接通和切断主电路的作用,通常以主触点允许通过的最大电流(即额定电流)作为接触器的技术参数之一。辅助触点只允许通过较小的电流,使用时一般接在控制电路中。
交流接触器的主触点一般为常开触头,辅助触头有常开的也有常闭的。
额定电流较小的接触器,具有四个辅助触点;额定电流较大的,具有六个辅助触点。
CJ10-20型接触器的三个主触点是常开的;它有四个辅助触点,二个常开,二个常闭。
所谓常开、常闭是指电磁系统未通电动作前触头的状态,即常开触头是指线圈未通电时,其动、静触头是处于断开状态,线圈通电后就闭合,所以常开触头又称动合触头常闭触头是指线圈未通电时,其动、静触头是闭合的,而线圈通电后,则断开,所以常闭触头又称动断触头。
灭弧装置灭弧装置的使用是迅速切断主触点开断时的电弧,可以看作是一个很大的电流,如不迅速切断,将发生主触点烧毛、熔焊等现象,因此交流接触器一般都有灭弧装置。对于容量较大的交流接触器,常采用灭弧栅灾弧。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。