电流互感器保护接地的6点注意事项

作者:老电工时间:2019-07-13 07:24:16

有关电流互感器在使用时的注意事项,包括电流互感器极性连接、电流互感器二次回路应设保护性接地点、运行中二次绕组不允许开路、高压电流互感器的二次侧必须有一点接地等注意的问题。

电流互感器保护接地及注意事项

1、电流互感器极性连接要正确

电流互感器一般减极性标注,如果极性连接不正确,就会影响计量,甚至在同一线路有多台电流互感并联时,全造成短路事故。

2、运行中二次绕组不允许开路

否则会导致以下严重后果:二次侧出现高电压,危及人身和仪表安全;出现过热,可能烧坏绕组;增大计量误差。

二次开路可能产生严重后果,一是铁芯过热,甚至烧毁互感器;二是由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高电压,危及人身和设备的安全。

3、关于继电保护装置

用于电能计量的电流互感器二次回路,不应再接继电保护装置和自动装置等,以防互相影响。

4、电流互感器二次回路应设保护性接地点

为防止一、二次绕组之间绝缘击穿后高电压窜入低压侧危及人身和仪表安全,(www.dgjs123.com)电流互感器二次侧应设保护性接地点,接地点只允许接一个,一般将靠近电流互感器的箱体端子接地。

5、低压电流互感器的二次线圈不应该接地

由于低压互感器的电压较低,一、二次线圈间的绝缘欲度大,发生一、二次线圈击穿的可能性小。

另外,二次线圈的不接地将使二次回路及仪表的绝缘能力提高,还可使雷击烧毁仪表事故减少。

6、高压电流互感器的二次侧必须有一点接地

由于高压电流互感器的一次侧为高压,当一、二次线圈之间因绝缘损坏出线高压击穿时,将导致高压进入低压,如果二次线圈一点接地,则将高压引入了大地,可确保人身及设备的安全。

注意,电流互感器的二次回路只允许一点接地,而不允许再有接地,否则有可能引起分流,影响使用。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢

首页 > 电工元件 > 互感器