有关如何电压互感器电压比误差的判断方法,电压比误差的小知识。
什么是电压比误差?
电压比误差即为电压互感器的变比误差,又称比值误差,简称比差。
举例:一个电压互感器的变比是10kV/100V,它有两个误差,一个是比差,一个是相位误差,又叫角差。电压互感器电压比误差。
判断该被试互感器比差是否合格,要用标准电压互感器与标准装置去检验它,通过比较标准值与被试值之间的差值来判断。
电压比误差可通过检测装置自动算出。
电压误差多少算正常?
GB/T 12325-2008《电能质量供电电压偏差》中规定:
35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称电压的10%;20kV及以下三相供电电压偏差为标称电压的±7%;220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%到-10%。
电压互感器的电压比误差和相位差及影响误差的因素
什么是电压互感器的电压比误差和相位差?影响误差的因素有哪些?
电压互感器的电压比误差就是测量二次侧电压折算到一次的电压值与原来一次电压的实际值之间的差(以百分数表示),它主要是受漏阻抗的影响所致。电压互感器电压比误差。
电压互感器的相位是指二次电压向量反相后(-U2)与一次电压向量(U1)间的相位差,也称相角误差,主要是因铁损而产生的。当反转后的二次电压超前于一次电压时,相位差为正值;反之,二次电压滞后于一次电压时,相位差为负值。
电压互感器的电压比误差和相位差不仅与一、二次绕组的阻抗及空载电流有关,而且与二次负载的大小和功率因数都有关系。一般造成电压互感器误差的原因主要有:
电压互感器一次侧电压的显著波动致使磁化电流发生变化而造成误差。
电压互感器空载电流的增大,会使误差增大。电源频率的变化造成误差的变化增大或减小。
电压互感器二次负荷过重或功率因数太低,即二次回路的阻抗(仪表、导线的阻抗)超过规定等,均会使误差增大。
当二次侧接近于空载运行时,电压互感器的误差最小,因此,为了使测量尽可能准确,应使电压互感器的二次负载最小,即不宜连接过多的仪表和保护,以免电流过大引起较大的漏抗压降,影响互感器的准确度。