有关电流互感器穿匝数的计算方法,知道一次额定安匝,即可知道穿心匝数下的变比,那么有关电流互感器穿匝数的计算公式,也就好理解了。
电流互感器本身都有一个一次额定安匝数,有的互感器是150安匝,有的是300安匝、有的是800安匝等。
知道一次额定安匝,就可以知道穿心匝数下的变比。用额定安匝数除以穿心匝数等于一次电流,二次5A(或1A)不变。
举例:该互感器一次额定安匝为300安匝,穿2匝的变比为(300/2)/5=150/5,穿3匝的变比为(300/3)/5=100/5。
所谓互感器一次额定安匝数,就是互感器在1匝时的一次额定电流值。
附1:变比与匝数的换算方法
有的电流互感器在使用中铭牌丢失了,当用户负荷变更须变换电流互感器变比时,首先应对互感器进行效验,确定互感器的较高一次额定电流,然后根据需要进行变比与匝数的换算。
如一个较高一次额定电流为150A的电流互感器要作50/5的互感器使用,换算公式为:
一次穿芯匝数=现有电流互感器的较高一次额定电流/需变换互感器的一次电流=150/50=3匝
即变换为50/5的电流互感器,一次穿芯匝数为3匝。
据此推算出较高一次额定电流,如原电流互感器的变比为50/5,穿芯匝数为3匝,要将其变为75/5的互感器使用时,先计算出较高一次额定电流:较高一次额定电流=原使用中的一次电流×原穿芯匝数=50×3=150A,变换为75/5后的穿芯匝数为150/75=2匝
即原穿芯匝数为3匝的50/5的电流互感器变换为75/5的电流互感器用时,穿芯匝数应变为2匝。
再如原穿芯匝数4匝的50/5的电流互感器,需变为75/5的电流互感器使用,先求出较高一次额定电流为50×4=200A,变换使用后的穿芯匝数应为200/75≈2.66匝。
在实际穿芯时绕线匝数只能为整数,要么穿2匝,要么穿3匝。当穿2匝时,其一次电流已变为200/2=100A了,形成了100/5的互感器,这就产生了误差,误差为(原变比—现变比)/现变比=(15—20)/20=--0.25即—25%,即若还是按75/5的变比来计算电度的话,将少计了25%的电量。
而当穿3匝时,又必将多计了用户的电量。因为其一次电流变为200/3=66.66A,形成了66.6/5的互感器,误差为(15—13.33)/13.33=0.125即按75/5的变比计算电度时多计了12.5%的电度。
所以,当不知道电流互感器的较高一次额定电流时,不可以随意进行变比更换,否则就会造成计量上的误差。