有关电流互感器的用途简介,电流互感器是一种电流变换装置,又称仪用变流器(也称CT),并介绍了电流互感器的四大特点,供大家学习参考。
一、什么是电流互感器,有什么用途?
电流互感器是一种电流变换装置,又称仪用变流器(也称CT)。
它可以将高压电流或低压大电流变为电压较低的小电流,以供给仪表和继电器,并将仪表和继电器一高压电路和一次主回路隔离开,电流互感器的工作原理和变压器相似,是利用变压器在短路状态下电流与匝数成反比的原理制成的。
它的一次线圈匝数很少(有的利用穿过CT中孔的母线作为一次),而二次线圈的匝数很多。
电流互感器的二次额定电流均为5A,这使得测量仪表和继电器的制造可以标准化,简化了工艺,降低了成本,并且安全,可靠,从而电流互感器在变配电设备中得到了广泛的应用。
二、电流互感器四大特点
1、由于其二次所接负载为电流表和继电器的电流线圈,阻抗很小,因此电流互感器在正常运行时,相当于二次短路的变压器。
2、变压器的一次电流随二次负载的变化而变化,而电流互感器的一次电流由主回路的负载而定,它与二次电流的大小无关。
3、变压器铁心中的主磁通由一次线圈所加电压的大小而定,当一次电压不变时,二次感应电势也不变。电流互感器铁心中的磁通由一次电流决定,但二次回路阻抗变化时,也会影响二次电势。阻抗大时,二次电势高,阻抗小时,二次电势低。
4、变压器二次负载的变化对其各个参数的影响均很大。而电流互感器只要二次负载在额定范围内,就可以将其视为一个恒流源,也就是对二次电流影响不大。
电流互感器接电流表与电压表的接线图,电流互感器接电流表,电压表时的接线方式,电流互感器接电流表,电压表的实物接线图,任意接,通过旋转开关转换供电压表显示相应两相的电压值。....
分享下电流互感器接线图的几种接线方法,三相四线电表接线图/接线方法,注意,各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相。....
有关电流互感器的四种接线方式,包括一相接线、两相式不完全星形接线、两相电流差接线方式、三相完全星形接线等,以及电流互感器接线时的注意事项。....
三相四线电能表与电流互感器的接线图,电能表第一相电流线圈进出线接反的错误接线图,并计算出其误差的更正系数,通过实例来学习其接线方法。....
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。