中性点有效接地系统的接地方式分类
一、中性点有效接地系统
system with effectively earthed neutral 中性点直接接地或经一低值阻抗接地的系统。通常其零序电抗与正序电抗的比值小于或等于3,│X0/X1│≤3,
零序电阻与正序电抗的比值小于或等于1,R0/X1≤1.
本系统也可称为大接地电流系统。
电力系统中性点接地是指电力系统中各设备的中性点接地方式(所谓中性点,是指Y型连接的三相电,中间三相相连的一端),一般而言,由于电力系统中变压器的接地方式决定了系统的接地方式,所以一般也将电力系统中变压器中性点的接地方式理解为对应的电力系统的中性点接地。
电力系统的中性点接地方式有多种方式,但基本上可以划分为两大类:凡是当系统发生单相接地时电弧不能自行熄灭,需要断路器来遮断单相接地故障者,归为大电流接地方式;凡是单相接地故障时电弧能够自行熄灭者,属于小电流接地系统。
在大电流接地系统中,又分为中心点有效接地方式;中性点全接地方式;此外还有中性点经低电抗接地方式、中性点经中电阻接地方式、中性点经低电阻接地方式;
在小电流接地系统中,又分为中性点谐振(即经消弧线圈)接地方式;中性点不接地方式;中性点经高电阻接地方式等。
二、中性点有效接地
中性点直接接地对电力设备(如变压器等)而言,含义是清晰的,它指该设备的中性点是经过零阻抗接地。 但是对系统和电网而言,系统中含有部分变压器中性点不接地运行,或者是经低阻抗接地。所以严格的讲,在电力系统中用中性点有效接地能够很好的表达系统状况。
中性点有效接地一般指中性点直接接地或经低值阻抗接地。
三、电力系统中性点有效接地方式
中性点有效接地一般指中性点直接接地或经低值阻抗接地。
此时,从电力系统任何一点向系统看进去的零序电抗X0与正序电抗X1之比|X0/X1|≤3,零序电阻R0与正序电抗X1之比|R0/X1|≤1。
四、电力系统中性点接地方式分类
电力系统中中性点接地方式可分为有效接地和非有效接地两大类。
1、有效接地方式又包括直接接地(中性点与大地直接连接)、经小电阻接地(经阻值较小的电阻与大地连接)、经电抗接地(经感抗值较小的电感与大地连接)3种具体方法。由于单相接地时故障电流较大,习惯上称为大电流接地方式。
2、非有效接地包括中性点不接地(中性点对地悬空或无中性点)、谐振接地(经消弧线圈,即感抗值较大的电感线圈与大地连接)、高阻接地 (经阻值较大的电阻与大地连接)3种具体方法。由于单相接地时流过故障点的电流很小,又称为小电流接地方式。
接地是指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。