三相四线如何接地线?
一、三相四线供电
三相四线中没有接地线,三相四线,指的是火线的A、B、C三相(得三线)加一线(零线N),其中零线N就是变压器三相线圈的中性线,中性线和变压器的外壳连接,可靠的和接地装置接在一起后,和三根火线形成供电线路,这就是三相四线供电。
在用电的负荷端,如果负荷是三相电器设备(如电动机等),一定要装可靠的接地装置,经供电部门检验合格,和三相电器设备的外壳可靠连接,叫有“保护接地”,如果再把零线也接在三相电器设备的外壳上,就叫有“保护接零”。
实施“保护接地”和“保护接零”有一个最严格的条件,就是设备的外壳一定要可靠接地,绝对合格,否则不但没有保护作用,而且有违害。
因此,家庭的家用电器不能实现可靠的接地,所以家庭禁止三线四线时有“保护接地”和“保护接零”。
家庭的“保护接地”是用三相五线来完成的,除了上面所讲的三线四线外,还要有一根接地线,这根接地线从变压器起有单独的接地装置,一定的距离有重复接地装置,单相或三相进入每栋楼层后,又要和这栋楼合格的接地装置连接,再引入用户。
三相五线供电的,三相用户有五线,单相用户有三线,相线、零线和接地线,零线和接地线不能接在一起,否则有危害。
单相用户的三线,零线和相线同截面,接地线是2.5平方毫米、双颜色。家庭用电的保护是靠插座插头的接线来完成的,插头和插座的接线原则是:左零右相上接地。就是家电的外壳和插头的上插连接,外面来的接地线和插座的上插连接,把家电的外壳和大地可靠连接,实现用电的安全保护。三线四线制其中一线是中性线就是零线。
二、接地保护与接零保护
接地保护:为防止因电气设备绝缘损 坏而遭受触电危险,将电气设备的金属外 壳与接地体相连,称为接地保护。
接零保护:为防止因电气设备绝缘损 坏而使人身遭受触电危险,将电气设备的 金属连接到零线,称为零线保护,
如设备离零线较远,可以就近地下打入角钢铁管类接地,因为三线四线中性点零线是接地的,所以大地作为导体。
三、三相四线如何接地?(参考:三相四线进户地线的接法)
工厂有大量用电设备,由于外来的电源配电箱是三根火线和一根零线,所以室内的分配电箱和电源插座都没有地线。
在设备使用的时候总是漏电,比如电脑的金属外壳,摸上去都麻麻的,用电笔去试,竟然是亮的,如何解决?
我把所有用电设备的接地就接到暖气管子上了,好像解决了这个问题。但是前两天由外面的人来检查说这样不行。我该如何办,正规的方式如何安全的接用电设备。
解答:
在电源配电箱把零线重复接地,插座都接保护接零。
四、三相四线制接地与不接地区别
三相四线中,三根火线相互之间任意二根火线的电压是380V。三根火线任意一根和零线的电压是220V。
地线只允许接用电设备的金属外壳。在用电器有铁外壳,比如热水壶,电机等;用电器潮湿,比如洗衣机等;人常接触的,比如电冰箱等都要接地线,就是人有可能碰到的都要接地。不用接的比如天花顶的灯。有漏电开关保护的也可以不接,但漏电开关的机构比较精密,有可以会失灵,所以,接个地线更安全。
五、三相四线制零线接地有什么影响
1、三相四线制电力系统中,零线接地是不会产生影响的,为了安全,很多情况需要零线重复接地。
2、三相四线制中零线的作用:
在三相四线制低压供电系统中,零线的作用是当三相负载不对称时保证零线的电位为零,以消除中性点电位变化,使各相电压保持对称,即各相负载的相电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关。
3、三相四线制中零线断路的影响:
1)、三相中若有一相断路,只会影响本相,其余两相电压仍保持不变,接在此两相上的电器设备仍能正常工作。
2)、三相四线制中的零线一旦因故断路,在三相负载不对称的情况下,会产生中性点位移,致使三相电压不平衡,有的相电压过高,可能烧毁电器设备;有的相电压过低,电器设备无法正常使用。