有关零线与地线发生触碰的问题,零线与地线连在一起怎么办,要看是工作零线还是保护接零,在同一个系统上不准采用部分设备接零、部分设备接地的混合做法。
首先,确认是工作零线,还是保护接零。
1、工作零线:在单相电路里作为负载的回路,工作零线是肯定有电流通过的,而三相四线的中性线(即工作零线),当三相负荷不平行时,同样亦存在一定的工作电流。
2、保护接零:用作漏电保护,优点是与保护接地相比,切断动作更迅速,在正常情况下保护接零线是基本不存在电流的,只有电路发生故障,或因电器设备发生漏电(设备外壳带电)时才有电流通过。
3、地线:作电器设备漏电保护之用途并与电器没备的金属外壳相连接。
保护接零和地线碰在一起是可以的(等同于重复接地)吧,而当工作零线与地线碰在一起时,则会使地线成为工作零线负载电流回路的一部份,当人体触及电器设备的金属外壳时触电危险将会大大增加。
哪工作零线和保护零应用在哪些地方?家用电的零线属于工作零线?那保护零线在哪里可以找到?
保护接零线和保护接地线一样,都需要接地装置。
即保护接零线的从复接地装置,要判别出一根保护线竟是保护接零线还是保护接地线的确有点麻烦,需在停电状态下,拉下供电变压器高压侧的跌落式开关后,再测量相线和待判断的另一根保护线(保护接零.保护接地线)从所测得的阻值便可判断得知,阻值很小的则是保护接零线,阻值很大或接近无穷的则是保护接地线,一般工厂多使用保护接零作漏电保护,住宅则保护接零.保护接地两种方法都会有使用。
工作零线,保护接零貌似一样,实则工作零线是有电流通过的,保护接零不能有电流。(零线与地线的区别)
由同一台变压器或同一段母线供电的低压电力网中,不宜同时采用接地保护和接零保护。
在同一供电系统中保护接零和保护接地严禁同时使用。
在采用保护措施时,必须注意不允许在同一系统上把一部分设备接零,另一部分用电设备接地。
因为,当外壳接地的设备发生碰壳漏电,而引起的事故电流烧不断熔丝时,设备外壳就带电110V,并使整个零线对地电位升高到110V,于是其他接零设备的外壳对地都有110V电位,这是很危险的。
所以,在同一个系统上不准采用部分设备接零、部分设备接地的混合做法。即使熔丝符合能烧断的要求,也不允许混合接法。
熔丝在使用中经常调换,很难保证不出差错,
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。