阀型避雷器的安装注意事项
1、阀型避雷器的安装,应便于巡视检查,应垂直安装不得倾斜,引线要连接牢固,避雷器上接线端子不得受力;
2、阀型避雷器的瓷套应无裂纹,密封良好,经预防性试验合格;
3、阀型避雷器安装位置距被保护设备的距离应尽量靠近。避雷器与3—10kV变压器的最大电气距离,雷雨季经常运行的单路进线不大于15m,双路进线不大于23m,三路进线不大于27m,若大于上述距离时应在母线上增设阀型避雷器。
4、阀型避雷器为防止其正常运行或雷击后发生故障,影响电力系统正常运行,其安装位置可以处于跌开式熔断器保护范围之内。
5、阀型避雷器的引线截面不应小于:铜线一16rmn2;铝线一25mm2。
6、阀型避雷器接地引下线与被保护设备的金属外壳应可靠地与接地网连接。线路上单组阀型避雷器,其接地装置的接地电阻不大子5Ω。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。