保护接地与工作接地的区别及作用

作者:老电工时间:2021-03-28 08:37:57

有关保护接地与工作接地的区别,保护接地,也称为安全接地,是为人身安全和电气设备安全而设置的接地,工作接地的连线,除了正常的连接点外,都应当是绝缘的。

一、保护接地

1、保护接地(也称为安全接地)是为人身安全和电气设备安全而设置的接地。

仪表与控制系统的外露导电部分,正常时不带电,在故障、损坏或非正常情况时可能带危险电压,对这样的设备,均应实施保护接地。

仪表及控制、电气设备的金属外壳、金属构架、金属配线管及其配件、电缆保护管、电缆的金属护套等非带电的裸露金属部分,正常时不带电,在故障、损坏或非正常情况时可能带危险电压,对这样的设备,均应实施保护接地。

在爆炸性气体环境1区内所有的电气设备以及爆炸性气体环境2区内除照明灯具以外的其它电气设备,应采用专用的接地线与橇装调压站基础槽钢可靠连接。

2、低于36V供电的现场仪表,可不做保护接地,但有可能与高于36V电压设备接触的除外。

3、控制室用电应采用TN-S系统。整个系统中,保护线PE与中性线N是分开的。

4、当安装在金属仪表盘、箱、柜、框架上的仪表,与已接地的金属仪表盘、箱、柜、框架电气接触良好时,可不做保护接地。

5、在爆炸危险环境中接地干线宜在不同方向与接地体相连,连接处不得少于两处。

6、爆炸危险环境内的电气设备与接地线的连接,宜采用多股软绞线,其铜线最小截面面积不得小于4mm2,易受机械损伤的部位应装设保护管。

7、铠装电缆引入电气设备时,其接地或接零芯线应与设备内接地螺栓连接;钢带及金属外壳应与设备外接地螺栓连接。

8、爆炸危险环境内接地或接零用的螺栓应有防松装置;接地线紧固前,其接地端子及上述紧固件,均应涂导电性防锈脂。

9、仪表和电气设备不允许通过电缆保护管做导体进行接地。

二、 工作接地

1、保证仪控系统仪表和RTU/plc等控制系统装置准确、可靠的工作,包括信号回路接地、屏蔽接地。常见的工作接地如电缆屏蔽层用于抑制电容性噪声干扰、信号回路接地等。因RTU/PLC本身结构的原因造成的事实上的接地,故当RTU、PLC与模拟信号仪表联用时,模拟信号与数字信号必须有一个公共的信号回路接地点。

2、隔离信号可不接地。这里的“隔离”指每一输入(或输出)信号的电路与其它输入(或输出)信号的电路是绝缘的,其电源是独立的、相互隔离的。

3、非隔离信号通常以直流电源负极为参考点缘的,并接地。信号分配均以此为参考点。

4、仪表工作接地的原则为单点接地,信号回路应避免产生接地回路,如果一条线路上的饿信号源和接收仪表都不可避免接地,则应采取隔离器将两点接地隔离开。

5、工作接地的连线,除了正常的连接点外,都应当是绝缘的。

6、信号屏蔽电缆的屏蔽层接地应为单点接地,应根据信号源和接收仪表的饿不同情况采用不同接法。当信号源接地时,信号屏蔽电缆的屏蔽层应当在信号源端接地,否则,信号屏蔽电缆的屏蔽层应当在信号接收仪表一侧接地。

7、现场哪个仪表接线箱两侧的电缆屏蔽层应在箱内用端子连接在一起。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢