有关铜包钢接地绞线母线的安装方法,铜包钢绞线的接地网施工过程中接地母线如何安装,这里总结了六点,大家在铜包钢绞线的接地网施工时做下参考。
1、安装室内接地母线前,应先沿墙壁踢脚线上沿预埋母线支架,如室内墙壁无踢脚线时接地母线下沿距地面应保持200mm的间距。
2、接地母线在安装前,应先将刷好漆的扁钢在地面上焊接起来,然后再安装。
3、室内接地母线沿墙敷设后,母线与其支架应焊接在一起。
4、电缆沟内及室内接地母线安装后,应对所有电焊连接部位及漆膜损伤部位进行补漆处理。
5、测量接地电阻:对接地装置应进行接地电阻测试,应符合设计规定
6、电缆沟内的接地母线设置在电缆支架第一层处的预埋件上,母线与预埋件之间暂时采用电焊点焊,待焊接电缆支架时,再将它们全部焊接起来。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。