一、通讯塔防雷的要求
1)移动通讯塔应有完善的防直击雷及二次感应雷装置,可直接利用塔体作为导体,塔脚处引避雷带与地网可靠连接,壁雷带材料为40mm×4mm的整根镀锌扁钢,与塔体相互焊接合格,现场焊接处应有可靠的防锈防腐措施。
2)移动通讯塔宜采用太阳能塔灯。
对于使用交流电馈电的航空标志灯,其电源线应采用具有金属外护层的电缆,电缆的金属外护层应在塔顶及进机房入口处的外侧就近接地。塔灯控制线及电源线的每根相线均应在机房入口处分别对地加装避雷器,零线应直接接地。
3)移动通信天线应在接闪器的保护范围内。
二、通讯塔接地网的要求
1)通讯塔地网应延伸到塔基四脚外1.5m远的范围,网格尺寸不应大于3mX3m,其周边为封闭式,同时还要利用塔基地桩内两根以上主钢筋作为铁塔地网的垂直接地体。
2)当地网的接地电阻值达不到要求时,可扩大地网的面积,即在地网外围增设1圈或2圈环形接地装置。
环形接地装置由水平接地体和垂直接地体组成,水平接地体周边为封闭式,水平接地体与地网宜在同一水平面上,环形接地装置与地网之间以及环形接地装置之间应每间隔3m至5m相互焊接连通一次;也可在铁塔四角设置辐射式延伸接地体,延伸接地体的长度宜限制在10m至30m以内。
三、通讯塔接地体的要求
1)接地体宜采用热镀锌钢材,规格要求:
钢管直径50mm,壁厚不应小于3.5mm;角钢不应小于50mmX50mmX?5mm;扁钢不应小于40mmX4mm
2)垂直接地体长度宜为1.5m至2.5m,垂直接地体间距为其自身长度的1.5至2倍。若遇到土壤电阻率不均匀的地方,可以适当加长。
当垂直接地体埋设有困难时,可设置多根环形水平接地体,彼此间隔为1m至1.5m,且应每隔3m至5m相互焊接连通一次。
3)宽边的2倍,对园钢为其直径的10倍。
4)接地体的上端距离地面不应小于0.7m,在寒冷地区,接地体应埋设在冻土层一下。