六个方面分析接地装置接地电阻测量周期:
1、发电厂和变电所的总接地网,每年测量一次。
2、发电厂和变电所的独立避雷针的接地装量及构架上所安装的避雷针的集中接地装置,每3~5年至少应测量一次。
3、发电厂和变电所阀型避雷器的集中接地装置,每1~2年至少应测量一次。(相关阅读:接地电阻测量的一般规定 接地电阻测量 接地电阻测量7个注意事项 )
4、架空送电线路杆塔的接地电阻,每5年至少应测量一次,测量时应将接地引下线与杆塔分开。对于变电所进线段避雷线的接地电阻,应适当缩短测量周期,一般每2年应测量一次。
5、对配电线路上的接地电阻,每隔2~3年至少应测量一次。
6、对于一般性的工业建、构筑物及民用建筑物,每隔2~3年至少应测量一次。【接地装置接地电阻测量周期】
对于暗装避雷网或利用混凝土钢筋柱子中的钢筋作为引下线的工程,由于设计的规定,都非常可靠,一般不需要平时检查。
但每隔5~6年,须由顶部明装避雷线的地方作接地电阻测量,或在首层配电屏接地端子处测量。
测量接地电阻要在雷雨季节前土壤电阻率最大的季节内进行,即夏季土壤最干燥时期或冬季土壤冰冻最甚时期,以保证所测接地电阻的准确性。
根据检查情况,若发现有不合乎要求的地方,应及时作补救处理。
例如,接地引下线的断续卡接触不良时,就应除锈拧紧;当导体腐蚀达30%以上时,则应更换导体;如接地电阻超过规定值的20%时,则必须装设辅助接地极等。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。