【高层住宅楼怎么防雷,高层住宅楼防雷措施】
先科普一下:在一定范围内,越高的建筑,越具有受雷击的可能性。那么,高层住宅楼的防雷措施有哪些呢,一起来了解下。
通常情况下,高层住宅楼都是安装有避雷针的,不会发生雷击事故。但是在下列情况下也会受到雷电的危害。
避雷针的保护范围一般是指直击雷所能保护到的空间而言。
只要在它的保护范围以内,如果避雷针始终保持良好,建筑物就可以不遭受直接雷击。(相关阅读:雷击的防护措施 防直击雷措施 )
避雷针的保护范围,取决于建筑物的高度和体型,特别是避雷针本身的高度或避雷针装有建筑物上的总高度。
一般说来避雷针装得越高,或避雷针本身越高,它的保护范围就越大。
避雷针的保护范围往往通过计算来决定。
简言之,单支避雷针采用45度角的保护范围,其地面的保护半径等于针高的1.5倍。
避雷针的接地电阻值过高或接地导线受到机械损伤或腐蚀时。
高层住宅的电话线、电灯线安装距离避雷针及其接地导线过近时。
电视天线塔、广告牌、旗杆高于避雷针而无独立的避雷接地系统时。
雷雨天收看电视或开窗赏雨景时。
雷雨天在楼顶上作业时。
高层住宅楼防雷措施2:高层楼房的防雷措施(高层住宅楼的防雷措施)
高楼顶不宜设置避雷针,参考如下的避雷针设置原则:
(1)独立避雷针与被保护物之间应有不小于5m距离,以免雷击避雷针时出现反击。独立避雷针宜设独立的接地装置,与接地网间地中距离不小于3m。
(2)35KV及以下高压配电装置构架及房顶上不宜装设避雷针。装在构架上的避雷针应与接地网相连,并装设集中接地装置。
(3)变压器的站型构架上不应安装避雷针。
(4)避雷针及接地装置距离道路及出口距离应大于3m,否则应铺碎石或沥青面5~8cm厚,以保人身不受跨步电压危害。
(5)严禁将架空照明线、电话线、广播线、天线等装在避雷针或构架上。
(6)如在独立避雷针或构架上装设照明灯,其电源线必须使用铅皮电缆或穿入钢管,并直接埋入地中长度10m以上。
高层住宅楼防雷措施3:正在施工的高层建筑如何做避雷措施?
1、大型建筑的防雷接地系统应由内部防雷接地装置和外部防雷接地装置组成,内部防雷接地装置包括:笼式避雷网、专用接地装置,外部防雷装置包括:接地网(自然接地体)、引下线、避雷带、均压环。
2、利用基础底板水平钢筋搭接成接地网,与槽边四周的钢筋连接形成闭合环路,组成自然接地体。这样做具有:经济、实用、可降低接地电阻、均衡电位的特点,在防雷接地系统的设计、施工中应充分利用自然接地体,尽量不设置人工接地极。
3、高层建筑引下线的数量影响雷电流分流效果,设计引下线之间的间距请见表2。
本人认为高层建筑的接地电阻阻值符合设计要求时,可不设置断接卡子。因为引下线暗敷在现浇混凝土内不易氧化,可延长引下线的使用寿命。尤其是公共设施(如大厦、饭馆等)外装修较为豪华,不设置断接卡子可减去对外装修面的影响,提高外装修的质量。
4、除烟囱、水塔等特殊用途的建筑物外,尽量不设置避雷针,减少产生电位差的内部因素。可将屋面上的各种金属管道与避雷带连接,构成建筑物的等电位体。
5、随着计算机、通讯、控制技术的发展,对防雷接地系统提出了更高的要求,保证建筑物内的各种设备的正常工作。因为这些微电子设备具有精确度高、灵敏度强的特点,同时易受因雷电流所造成的电磁干扰。因此对机房的设计、施工应采取笼式避雷网,对外界的电磁干扰可起到屏蔽作用。在结构设计时应保证机房的顶板、底板、墙体内钢筋网格大小一致。