杆上避雷器安装有什么规定?
本文介绍了杆上避雷器的安装规定,不同种类的避雷器安装规定是不一样的,避雷器在杆上安装需要符合哪些规定呢,一起来了解下。
杆上避雷器的安装应符合哪些规定?(相关阅读:杆上避雷器的安装规定 )
答:
杆上电气设备为什么要安装避雷器?
因为架空线路容易遭到雷击,特别是山区线路,肯定要安装避雷器,也就是过电压保护器。
1、绝缘子良好,瓷套与固定抱箍之间应加垫层。
2、安装牢固、排列整齐、高低一致。
3、引下线应短而直,连接紧密,采用铜芯绝缘线,其截面不应小于:
1)上引线:16mm2。
2)下引线:25mm2。
4、与电气部分连接,不应使避雷器产生外加应力。
5、引下线应可靠接地、接地电阻值应符合规定。
什么电杆上需要安装避雷器?
【问题】那种电杆上需要安装避雷器?是不是架空线路中只有终端杆需要安装避雷器?
【解答】架空线路中即将进入用户的线杆都需要安装避雷器,不是只有终端杆,中间杆有进入用户的接线就要安装避雷器。
二、如何区分杆塔上的绝缘子和避雷器?
绝缘子是伞形的陶瓷套管,从下面看上去就跟一个塔一样。
电压等级越高的绝缘子越粗越大,陶瓷颜色是棕褐色的。安装位置在杆塔顶端下方2-5米处,杆塔两侧,每侧每相都有一个。
避雷器是针状金属棒,或是铜条,安装位置在杆塔顶端垂直,每个杆塔只有1根,看上去不太明显,但仔细可以看得到。