建筑物结构遭受雷击受损
如果建筑物上没有避雷针,避雷带或其它防护直击雷的装置,雷电直接袭击到建筑物上,就会造成建筑物的损坏。这是比较容易分析的。
如果防直击雷装置,如避雷带,是暗敷在女儿墙的混凝土内,当避雷带接闪时,也会将表层混凝土击裂破碎。混凝土碎块从高空掉下,也会给地面上的行人带来极大的危险。因此不能因追求屋面外表的美观而采取避雷带暗敷的方式。
建筑物内部电气设备的遭雷击受损
建筑物内电气设备遭雷击受损的原因与表象较多,勘验与分析起来比较复杂。大体上来说,可归纳为三类,现简述于下:
1、沿电气线路侵入雷电高电压的破坏
这种入侵雷电高电压同样会造成电气设备的损坏。主要发生在电气设备的接线端,如民用220V电源线与电源配电箱;电话通信线路或各种信号线路的引线端,以及家用电器设备如电视机、冰箱、洗衣机、电话机等。
沿线路传入雷电高电压造成的设备损坏具有明显的放电电弧烧焦、烧毁痕迹。勘验与分析比较容易清晰。
2、地电位升高带来的破坏
当建筑物顶上的避雷装置受雷击后,强大的雷电流沿引下线下泄,再通过接地网入地。由于接地网具有一定的接地电阻,并有相当大的电感,瞬态变化的雷电流就会在电阻与电感上产生相当大的电压升高。说它是电压升高,对相对大地远端零电位而言的。这个电压升高可能达到几千伏,甚至几十千伏数量级。这个电压比民用220V供电电压高很多。通常在建筑物内的电气设备都是接地的,即接到建筑物的接地网上面的。而这时,雷击接闪时,接地网电位瞬间上升到几十千伏。
这些电气设备的外壳以及整体的电位也都随之上升到几十千伏。而民用供电线路的电压只有220V,即是说它的火线电压只有220V,而它的地线,是接在远端供电变压器的地网上的,那里并未遭雷击,那里的地网的电位没升高,仍保持原来的地电位。于是问题就来了,电气设备的供电线路与电源变压器仍保持220V电压,可是它的外壳和整个电气设备一起的瞬间电位却有了很大的升高。于是这个升高的地电位就将向它的供电线路以及电源变压器放电,称为地电位的反击。
如果220V/380V电压线路在入室时对零线进行了重复接地,即是说电源中的零线也接地建筑物的接地网上。
在雷击时,当接地网上的电压升高时,电源中的零线的电压也跟着升高,于是在火线与零线直接就会发生放电。这样的放电就会造成整个电源系统的放电、烧毁与损坏。
地电位的反击必然造成电气设备供电线路与电源电压器的损坏。这样的损坏具有明显的放电烧毁痕迹。
3、空间电磁辐射感应电压造成的破坏
在现代建筑中,常有许多精美电子设备,如计算机、通信、控制、监视、测量、数据采集等等,它们的工作电压很低,一般只有几伏。它们的核心芯片为大规模集成电路器件,在这些集成电路中,电路与元件之间的绝缘十分薄弱,稍有外部的过电压来临,就有可能受到破坏。
总之,对室内电气设备的损坏的分析,必须从损坏的部位,损坏的程度,设备原来的工作状态,进行认真的勘察与分析,才能找到真正的和准确的原因。只有找到了准确的原因,才能对症下药,采取正确的防止措
施。不能笼统地,不加区分地以“雷害事故”一句话了之。更不能以多装防雷器来防之。须知,那种不假思索,胡乱加装防雷器,只是花了钱,不管用的不负责的办法。
在此,还有着重强调电磁辐射在各种非闭合金属环内感应的电压对具有爆炸危险的场所可能造成的破坏。例如石油库,天然气库,炸药库,雷管储存库以及各种电磁辐射可能在有些根本看不见的金属裂开之间造成火花放电,从而引发严重的事故。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。