有关雷击防护与电能质量的知识,基本的雷击防护的二个要求:有效接地与使用浪涌避雷器,注意浪涌保护器的接地要求,防止出现可能导致火灾的故障。
在设配整体电能质量中,雷击防护发挥着重要作用,雷击的出现随地理环境的不同而不同。
美国佛罗里达是雷击之都,但雷击不是必定会导致直接的灾难性损失。雷击释放的能 量极为巨大,能导致涌流进入导体,以及 空中爆炸和地面燃烧现象。
基本的雷击防护的二个要求:
1、有效地接地
采用低阻抗接地电极系统进行接地至关重要。另外,同样重要的是,接地系统的所有部件必须彼此连接可靠:
连接所有接地电极(并拆除无关接地棒' 采用结构钢连接至接地入口,确保所有接地连接可靠且不会出现腐蚀等。可以最小化所谓的“传输地电势”现象,该现象发生时,巨大的涌流能在以不同阻抗接地的接地点之间形成巨大的电压差。
采用这种相同的接地措施对于性能非常重要, 可以使得力图平衡地电势的地环流最小。
2、浪涌避雷器
浪涌避雷器“是通过放电或旁路浪涌电流而限制浪涌电压的一种保护装置…”(NEC 280)。浪涌避雷器将浪涌电流旁路至地,因此,其效果仅相当于接地系统。可以根据安装地点,对浪涌避雷器进行分类。
定义了三个种类(ANSI/IEEE C62.41- 1991)。室外安装的浪涌避雷器最接近雷击场所,必须吸收绝大部分的能量。即所谓的C类场所(与IEC 610101中的CAT 1V相对应)。B类指馈电器和配电盘(相 当于IEC 61010中的CAT III), A类指连接浪涌避雷器的插座(相当于CAT II)。
浪涌避雷器或TVSS浪涌避雷器的目的是保护绝缘,并最终防止出现可能导致火灾的故障。它无需保护敏感的设备。敏感设备保护是TVSS (瞬态电压浪涌抑 制器)的责任。