有关等电位接地线及工程量的计算规则,等电位接地线如何计算,等电位接地工程量计算方法,包括接地极、接地母线、避雷针、避雷网、均压环、钢窗接地等的计算规则。
需要算接地极、接地母线、避雷针、避雷网、均压环、钢窗接地、卫生间等电位、避雷引下线、接地端子箱等。
按定额计算规则计算。
1、接地装置分规格以组计算,利用基础钢筋作接地极的以平方米计算,利用护坡桩做接地极以护坡桩的根数计算。
2、接地母线敷分明、暗敷设,按材质、规格以米计算。
3、避雷针分安装方式,按针长以根计算。
4、避雷网、高层均压环按建筑物轴线长度以米计算。
5、钢、铝窗跨接地线以樘计算,玻璃幕跨接地线按构架材质以处计算。
6、卫生间等电位联结按住宅、公寓及公共卫生间以间计算。
7、避雷引下线分明、暗敷设,以米计算。
8、烟囱、水塔避雷装置按其高度以座计算。
9、室外带地极钎子的环型接地极计算方法:地极钎子的总数量除以三,执行三根一组的要应子目,其余的钎子及母线数量,执行每增一根接地极子目及接地母线埋设子目。
卫生间等电位盒安装执行一般接线盒安装定额,材料费按实另计。
到等电位盒的接地线焊接若利用土建圈梁内主筋,可套用均压环敷设子目基价乘以系数0.5,若采用单独扁钢或圆钢敷设,可执行“户内接地母线敷设”定额。
如果有钢板可以按铁构件制作安装计算铁板。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。