如何用接地电阻测试仪测量接地装置的接地电阻值?
作者:老电工时间:2016-09-07 18:52:24
如何用接地电阻测试仪测量接地装置的接地电阻值?
一、选表及测量前的检查
1.选表(接地电阻测试仪):应选用精度及测量范围足够的接地电阻测试仪。(例如,ZC80~1000表)。
(1)外观检查:表壳应完好无损;接线端子应齐全完好;检流计指针应能自由摆动;附件应齐全完好(有5m,20m、40m线各一条和两个接地钎子)。
(2)调整:将表位放平,检流计指针应与基线对准,否则调准。
(3)试验:将表的四个接线端(C1、P1、P2、C2)短接;表位放平稳,倍率档置于将要使用的一档;调整刻度盘,使"0"对准下面的基线;摇动摇把到每分钟120转,检流计指针应不动。
二、接地电阻的实地测量
1.图示方法接好各条线,(与40m成一直线),仪表水平放置,两人配合进行,一人监视现场,另一人进行摇测;
2.摇动摇柄,同时调整刻度盘(检流计指针右偏,使刻度反时针方向转动;指针左偏,使刻度盘顺时针方向转动)使指针复位。指针接近基线时,应加快摇速到每分钟120转,并仔细调整刻度盘,使指针对准基线,然后停摇。
3.数:读取对应基线处刻度盘上的数。
4.算:被测接地电阻值(Ω) =读数X倍率
5.回测量用线、接地钎子和仪表。存放在干燥、无尘、无腐蚀性气体且不受震动的处所。
三、测量注意安全问题
1.正确地选表并作充分的检查。
2.被测
接地装置退出运行(先切断与之有关的电源,拆开与
接地线的联接螺栓)。
3.测量的40m一线的上方不应有与之相平行的强力线路;下方不应有与之相平行的地下金属管线。
4.雷雨天气不得测量防雷接地装置的接地电阻。
5.接地电阻测试仪禁止开路试验。不使用时应将接线端用裸线短封。
6.摇测工作应有两人同时进行。
接地电阻值
4.独立避雷针接地电阻值≤10Ω
接地装置的测量周期
测量时间应在每年的春季三四月份
1.配电所的接地装置,每年一次。
2.0KV及以下线路
变压器的工作接地装置,每二年一次。
3.压线路中性线重复接地的接地装置,每二年一次。
4.间设备保护接地的接地装置,每年一次。
5.雷保护装置的接地装置,每年一次。
接地装置的敷设与连接
1.地体顶面埋深不应小于0.6m。
2.直敷设的接地体长度不应小于2.5m。
3.直接地体的间距不应小于长度的2倍,水平接地体的间距不应小于5m。
4.地体(线)应采用搭焊接,接至电气设备上的接地线,应用镀锌螺栓连接,有色金属接地线不能采用焊接时,壳用螺栓连接。
5.地体搭焊应符合下列规定。
(1)扁钢为其长度的2倍,至少为三面施焊。
(2)圆钢为其直径的6倍,双面施焊。
(3)圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
实地测量
