有关绝缘导线雷击断线与雷击跳闸的预防措施,包括架设架空避雷线,安装氧化锌避雷器,安装线路过电压保护器,使用穿刺式防弧金具,采用长闪络避雷器,以及加局部绝缘层的厚度等防雷措施。
1、架设架空避雷线
利用架空避雷线的屏蔽作用来保护输电线路,是一种传统的有效方法。
该方法的效果较好,而且可以免除维护,但缺点是:a)投资成本较高;b)防止绕击的效果较差,易使线遭受反击。
2、安装氧化锌避雷器
采用氧化锌避雷器,可以有效地截断工频续流,限制雷过电压和配电线路的感应过电压。【绝缘导线雷击断线与雷击跳闸的预防措施】
其缺点是:a)保护范围小;b)全线装设的投资成本较大(但人行道,大门口等地域根据有关规定不允许全线装设);c)必须剥开绝缘层,导致线芯浸水,有可能使导线内部的线芯受腐蚀;d)避雷器阀片长期承受工频电压,容易老化。
3、安装线路过电压保护器
这种线路过电压保护器,相当于带有外间隙的氧化锌避雷器。
安装时,绝缘层不需剥开,在运行中,平时是不承受运行淡雅的,因而使用寿命较长,也可免维护。其缺点是:它仅能防护雷电过电压。
4、使用钳位绝缘子
这是一种日本的方法。
在绝缘导线固定处剥开绝缘层,架装引弧放电间隙与特别设计的金属线夹。
当雷击闪络时,引发的工频续流在该金属线夹与绝缘子下金属脚间燃弧,直至被线路开关跳闸切断,从而避免烧伤绝缘子和熔断绝缘导线。该方法的效果较好,成本也不太高。
其缺点是:当雷击闪络时,工频电弧要把电瓷伞裙烧蚀损坏,需及时更换绝缘子;安装时要剥开绝缘层,易使线芯进水,容易受腐蚀;要定制钳位金属线夹配套安装在各厂各规格的支柱绝缘子上,采购及施工较麻烦。
5、使用穿刺式防弧金具
其原理为:将该金具安装在线路绝缘子附近负荷一侧(背离电源侧)的绝缘导线上,当雷电过电压超过一定数值时,在防弧金具的穿刺电极和接地电极之间引起闪络,形成短路通道,接续的工频电弧便在防弧金具上燃烧,以保护导线免于烧伤。
在单向供电的老线路上采用此产品效果较好,安装方便,造价相对低一些,而环网供电的线路则需二侧安装造成工程及费用增加和线路不简洁,鸟类较多地区易受侵袭接地。
6、采用长闪络避雷器(LFA)
研究表明,对于中性点非直接接地的配电系统,当线路的工作电压与闪络路径长度的比值(即电场强度E,E=Uph/L)减小时,由雷电闪络发展为工频续流的可能性将大为减小。利用上述的思想,俄罗斯学者提出了采用长闪络避雷器,解决配电线路绝缘导线的雷击断线问题。
7、加局部绝缘层的厚度
从许多绝缘导线遭雷击后断线的事故调研,发现了一个十分明显的规律:断线的部位,几乎全部都处于离开绝缘子(100-300)mm范围之内,如果在这局部范围内增加绝缘厚度,也可以防止击穿。
但是,这个方法在实际工作中,不易实现。因而,该方法不为人们所采用。