可靠接地与静电接地的检测方法

作者:老电工时间:2016-09-11 07:39:58

有关可靠接地与静电接地的检测方法,用单臂电桥构成的接地电阻测试仪测量,静电接地的检测,应在被检测对象不带电的条件下进行,设备接地测量应符合下列规定。

可靠接地与静电接地的检测方法

用单臂电桥构成的接地电阻测试仪测量,具体方法请参考"接地电阻测试仪"的使用方法。

静电接地的检测方法 :

A.0.1 静电接地的检测,应在被检测对象不带电的条件下进行。被测对象包括设备中的接地系统、非金属材料、防静电产品等。

A.0.2 设备接地测量应符合下列规定:

1 设备的金属零部件之间、设备与专用接地极之间的接触电阻、跨接电阻,可用普通万用表测量;

2 设备接地极电阻,包括接地级与土壤的接触电阻,以及土壤的流散电阻,可用ZC系列接地摇表测量。接地板与电流电极间距应为40m,电压电极与电流电极间距应为20m。

3 设备中的非金属器件(如用于接地的非金属零件、绝缘法兰等)的电阻测量规定如下:当电阻小于1MΩ时,可用普通万用表或高阻计测量;当电阻大于或等于1MΩ时,可用500V以上高阻计或兆欧表测量。

A.0.3 非金属材料导电性能测量应符合下列规定:

1.板材、薄膜等的体积电阻率和表面电阻率

a.当体积电阻率大于或等于106Ω·m时,按《固体电工绝缘电阻、体积电阻系数和表面电阻系数试验方法》GB1410-78规定测量,测量仪表可用ZC36、ZC43等高阻计。试样尺寸:方形100X100(mm)或圆形φ100mm。

b.当体积电阻率小于106Ω·m时,按《导电和抗静电橡胶电阻率(系数)的测定方法》GB2439-81规定测量,其中静电计和电流表输入阻抗大于1012Ω。试样尺寸:长70~150mm,宽10~150mm。

2.纤维泄漏电阻,按《纤维泄漏电阻测试方法》FJ551-85进行测量,其中试样量为2±0.1g。测试仪器则采用RC充放电原理的纤维泄漏电阻测试仪。

3.轻质石油产品电导率,按《轻质石油产品电导率测定法》GB6539-86进行测量。样品油大于1L,测量仪器为油品电导率测试仪。

A.0.4 防静电产品导电性能测量应符合下列规定:

1.防静电鞋、导静电鞋电阻,按《防静电胶底鞋、导电胶底鞋电阻值测量方法》GB4386-84进行测量。当R≥1.5X105Ω时,测量电压取500±25V;当R<1.5X105Ω时,测量电压取100±5V,测试电功率不大于3W。

2.地板、地毯等铺地物电阻,用2个φ60±2mm(重量2±0.2kg,黄铜镀铬)专用电极测量,测量电极距离为1m,非柔性地面可在电极下垫导电海绵(直径φ60mm、厚5~6mm,体积电阻率0.1~1Ω·m)。测量仪器可采用绝缘电阻测试仪,直流开路电压500V,短路电流5mA。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢