有关工作接地与保护接地的区别,工作接地用于保持系统电位的稳定性,减轻低压系统由高压窜入低压系统产生过电压的危险性,保护接地可以防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全。
一、工作接地的作用
工作接地的作用,用于保持系统电位的稳定性,即减轻低压系统由高压窜入低压系统所产生过电压的危险性。如没有工作接地则当10kV的高压窜入低压时,低压系统的对地电压上升为5800V左右。
工作接地是为保证电力系统和电气设备达到正常工作要求而进行的一种接地,例如电源中性点的接地、防雷装置的接地等。
各种工作接地有各自的功能。例如电源中性点直接接地,能在运行中维持三相系统中相线对地电压不变,而电源中性点经消弧线圈接地,能在单相接地时消除接地点的断续电弧,防止系统出现过电压。
至于防雷装置的接地,其功能更是显而易见的,不进行接地就无法对地泄放雷电流,从而无法实现防雷的要求。
二、保护接地的作用
保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。
所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式,家中电器都会有保护接地的。
由于绝缘的损坏,在正常情况下不带电的电力设备外壳有可能带电,为了保障人身安全,将电力设备正常情况不带电的外壳与接地体之间作良好的金属连接,称为保护接地。
一般应用在高压系统中,在中性点直接接地的低压系统中有时也有应用。
保护接地可分为三种不同类型,即TN系统、IT系统和TT系统。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。