电缆桥架安装规范_电缆桥架的验收要求

作者:老电工时间:2016-06-19 16:28:31

有关电缆桥架的安装规范与验收要求,槽式电缆桥架产品的选用要点,槽式电缆桥架可以用于全封闭型电缆敷设,玻璃钢桥架安装应符合的一些规定。

电缆桥架的安装规范

电缆桥架品种繁多,在此特就槽式电缆桥架做一介绍。

槽式电缆桥架是用整张钢板弯制而成的槽式部件,其概念上与盘架的区别是高、宽比不同,盘架浅而宽,槽式电缆桥架具有一定的深度和封闭性。

槽式电缆桥架可以用于全封闭型电缆敷设。它最适合用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆。它对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护都有较好效果。

槽式电缆桥架产品的选用要点

1、槽式电缆桥架及其支吊架使用在有腐蚀性环境中,应采用耐腐蚀的刚性材料制造,或采取防腐蚀处理,防腐蚀处理方式应满足工程环境和耐久性的要求。

2、电缆桥架在有防火要求的区段内,可在电缆梯架、托盘内添加具有耐火或难燃性能的板、网等材料构成封闭或半封闭式结构,并采取在桥架及其支吊架表面涂刷防火涂层等措施,其整体耐火性能应满足国家有关规范或标准的要求。

3、在工程防火要求较高的场所,不宜采用铝合金电缆桥架。

4、槽式电缆桥架宽度和高度的选择应符合填充率的要求,电缆的梯架和托盘内的填充率在一般情况下,电力电缆可取40%~50%,控制电缆可取50%~70%,且宜预留10%~25%工程发展裕量。

5、在选择电缆桥架的荷载等级时,电缆桥架的工作均布荷载不应大于所选电缆桥架荷载等级的额定均布荷载,如果电缆桥架的支吊架的实际跨距不等于2m 时,则工作均布荷载应满足要求。

6、各种组件及支吊架在满足相应荷载的条件下,其规格尺寸应与托盘、梯架的直线段、弯通系列相匹配。

7、在选择槽式电缆桥架的弯通或引上、引下装置时,不应小于电缆桥架内电缆最小允许弯曲半径。

8、对于跨距大于6m 的钢制电缆桥架和跨距大于2m 或承载要求大于荷载等级D级的铝合金电缆桥架,应按工程条件进行强度、刚度及稳定性的计算或试验验证。

9、几组电缆桥架在同一高度平行敷设时,各相邻电缆桥架之间应考虑维护、检修距离。

10、槽式电缆桥架的直通单件标准长度可为2、3、4、6m。

玻璃钢桥架安装相关规定

玻璃钢桥架安装应符合以下规定:

1、直线段玻璃钢桥架长度超过30m,铝合金或玻钢制桥架长度超过15m时,设有伸缩节玻璃钢桥架跨越建筑变形缝处设置补偿装置;

2、玻璃钢桥架应在桥架接头两端0.5m处、每间距1.5~3m处、转弯处、垂直桥架每隔1.5米处这些地方分别设置吊架或支架;

3、吊架和支架安装保持垂直、整齐、牢固、无歪斜现象;

4、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;

5、缆桥架应敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方;

6、金属桥架及其支架全长应不少于2处接地或接零。

7、金属桥架间连接片两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓,并且连接片两端跨接不小于4mm2的铜芯接地线

8、桥架安装时:桥架左右偏差不大于50mm;桥架水平度每米偏差不应大于2mm;桥架垂直度偏差不应大于3mm

电缆桥架中的一般术语

电缆桥架各部件名称含义及一般术语:

梯架:梯形电缆桥架直接承托电缆的部件的简称,由两根纵向侧边与若干根横档构成的梯形部件

有孔托盘:有孔槽形电缆桥架直接承托电缆的部件的简称,由带孔眼的底板和侧边所构成的或由整块铝合金板冲孔后弯曲制成底部有孔的槽形部件

无孔托盘:无孔槽形电缆桥架直接承托电缆的部件的简称,由底板与侧边构成的或由整块铝合金板弯曲制成实底的槽形部件

直通:一段不能改变方向或几何尺寸的用于直接承托电缆的刚性直线形部件 弯通:一段能改变方向的用于直接承托电缆的刚性非直线形部件

水平弯通:在同一水平面改变桥架方向的部件分为30度、45度、60度、90度四种 水平三通:在同一水平面以间隔90度分三个方向连接桥架的部件分为等宽变宽两种

水平四通:在同一水平面以间隔90度分四个方向连接桥架的部件分为等宽变宽两种

垂直上弯通:使桥架从水平面改变方向向上的部件

垂直下弯通:使桥架从水平面改变方向向下的部件

垂直三通:在同一垂直面以间隔90度分三个方向连接桥架的部件 变宽直通 同一平面连接不同宽度桥架的部件

支架:电缆桥架支承构件的简称,用于直接支承托盘梯架直通弯通的部件。有支架悬臂、支架吊架等基本型式

桥架自检和安全守则

1.桥架质量自检的主要内容有以下五个方面

a. 电缆桥架位置正确,确认不会有变化。

b. 支、吊架间距符合要求,固定牢固。

c. 施工过程中受外力冲击变形、扭曲已修复,直线段的水平或垂直度不超差。

d. 补偿装置不遗漏。

e. 接地跨接符合要求,与接地干线连接可靠。

电缆桥架施工要点

电缆桥架的施工、安装要点

1)电缆桥架及线槽敷设走向应短捷,并应尽量沿墙、沿柱或沿梁敷设。

2)根据电缆桥架及线槽敷设走向,向土建专业、结构专业提出预留墙洞、楼板洞及吊架安装时,所需预埋钢板位置及荷载。并且应与工艺专业、水暖专业及动力专业相协调。

3)地面内暗装金属线槽布线,在设计时应与土建专业密切配合,以便根据不同的结构型式和建筑布局,合理确定线路路径和设备选型。

4)不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一层电缆桥架内:

(1)1kV 以上和1kV 及以下的电缆;

(2)同一路径向一级负荷供电的双回路电缆;

(3)应急照明和其他照明的电缆;

(4)电力、控制和电信电缆。若不同等级的电缆敷设在同一电缆桥架时,中间应增加隔板隔离。

5)在工程条件下安装或检修不需考虑附加集中荷载时,电缆梯架、托盘的工作均布荷载按电缆自重均匀分布计算。

6)工程设计中对桥架安装的要求是电缆桥架不宜与下列管道平行敷设,当无法避免时,电缆桥架的位置应符合下列规定,或采取相应防护措施。

(1)电缆桥架应在具有腐蚀性液体管道上方。

(2)电缆桥架应在热力管道下方。

(3)易燃易爆气体比空气重时,电缆桥架应在管道上方。

(4)易燃易爆气体比空气轻时,电缆桥架应在管道下方。

7)电缆桥架与管道之间最小距离见相关标准。

8)综合布线电缆与附近可能产生高电平电磁干扰的电动机、电力变压器等电气设备之间应保持必要的间距。综合布线电缆与电力电缆的间距应符合GB/T 50311-2000规范11.0.2 条的规定。

9)墙上敷设的综合布线电缆、光缆及管线与其它管线的间距应符合GB/T 50311-2000 规范11.0.2 条的规定。

10)电缆桥架水平敷设时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距一般为1.5~3.0m。垂直敷设时,其固定间距不宜大于2m。

电气竖井内使用的电缆桥架要求

电气竖井内所用的电缆桥架,规格型号要符合设计要求,采用镀锌制品,镀锌钢板的厚度在桥架宽度小于400mm时,厚度不小于1.5mm;在400~800mm之间时,厚度不小于2mm;大于800mm时,厚度不小于2.5mm。

电缆桥架应平直,无明显扭曲,支架应焊接牢固,无显著变形,下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边毛刺。

防火堵料(防火枕)、防火涂料应选用经国家鉴定的定型产品。

竖井内的配电箱应有出厂合格证、生产许可证、“CCC”认证标志和认证证书复印件及试验记录。

电线、电缆及附件应选用符合国家现行技术标准的产品,并应有出厂合格证、“CCC”认证标志和认证证书复印件。电线、电缆桥架还应有生产许可证,符合电缆桥架的规格选择。

电气竖井中使用的辅助材料:钻头、电焊条、氧气、乙炔气、调合漆、焊锡、焊剂、橡胶绝缘带、塑料绝缘带、黑胶布等。

金属膨胀螺栓:根据允许拉力和剪力及设备的安装孔径确定。

接线端子:根据导线截面及导线根数选用相应规格的接线端子。

电缆桥架镀锌材料:钢板、圆钢、扁钢、角钢、螺栓、螺母、螺丝、垫圈、弹簧垫圈等金属材料均应采用镀锌制品。

电缆桥架穿墙安装要点

电缆桥架穿墙安装时,应根据环境条件,采用密封装置:

1 电缆桥架从正常环境穿墙进入防火、防爆的环境时,墙上应安装相应的密封装置。

2 电缆桥架从室内穿墙至室外时,在墙的外侧应采取防雨措施。

3 电缆桥架从室内穿墙至室外较高处安装时,电缆桥架应下倾斜延长适当距离,然后再向上架设,符合安装规范,同时防止雨水顺电缆桥架流入室内。 4 电缆桥架过伸缩沉降缝时,电缆桥应断开,断开距离以100mm左右为宜。

汇线电缆桥架装置要点和注意事项

1、当电力电缆和控制电缆较少时,可同一电缆桥架安装,但中间要用隔板将电力电缆和控制电缆隔开敷设。

2、电缆桥架水平敷设时,桥架之间的连接头应尽量设置在跨距的1/4左右处,水平走向的电缆每隔2米左右固定一下,垂直走向的电缆每隔1.5米左右固定一下。

3、电缆桥架装置应有可靠接地。如利用桥架作为接地干线,应将每层桥架的端部用16mm2软铜线联接(并联)起来,与总接地干线相通,长距离的电缆桥架每隔30--50米接地一次。

4、电缆桥架装置除需屏蔽装保护罩外,在室外安装时环境对于电缆桥架有影响,应在其顶层加装保护罩,防止日晒雨淋,对如需焊接安装时,焊件四周的焊缝厚度不得小于母材的厚度,焊口必须防腐处理。

5、汇线桥架系列电缆桥架装置的最大载荷支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距。

6、选择电缆桥架宽度时应留有一定的备用空位,以便为今后增添电缆用

电缆桥架接地的施工要求

1、电缆桥架的跨接材料应按设计要求施工。若设计没有具体要求,可按以下要求。

a. 镀锌电缆桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体,在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌弹簧垫圈。

b. 涂漆和喷塑及喷涂其它绝缘物的桥架,应采用软铜线跨接。

跨接用的螺栓应镀锌,跨接导线端子与桥架接触处,既要清除绝缘涂层,还要涂防锈导电膏。或委托制造厂在桥架上焊铜垫圈,保证电缆桥架之间跨接可靠。 c. 桥架经过建筑物变形缝和直线段超过30m,设补偿装置处,桥架间断两端应用软铜导线跨接,并留有伸缩余量。

2、若设计要求把桥架作为接地干线的一部分,则要求遵守电缆桥架安装规范在接头处的连接电阻不应大于0.00033Ω。若利用桥架连接板达不到这个要求,即使是镀锌桥架,也应用符合设计要求的软铜导线跨接。

3、电缆桥架从始端到终端,至少有一处与接地干线可靠连接。或始终端与PE连接。

电缆桥架安装要求及规范指导

电缆桥架安装要求及规范指导

1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。

(1)确定方向: 根据建筑平面布置图,结合空调管线和电气管线等设置情况、方便维修,以及电缆路由的疏密来确定电缆桥架的最佳路由。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,并考虑引下线和分支线尽量避免交叉,如无其它管架借用,则需自设立(支)柱。

(2)荷载计算:计算电缆桥架主干线纵断面上单位长度的电缆重量。

(3)确定桥架的宽度:根据布放电缆条数、电缆直径及电缆的间距来确定电缆桥架的型号、规格,托臂的长度,支柱的长度、间距,桥架的宽度和层数。

(4)确定安装方式:根据场所的设置条件确定桥架的固定方式,选择悬吊式、直立式、侧壁式或是混合式,连接件和紧固件一般是配套供应的,此外,根据桥架结构选折相应的盖板。

(5)绘出电缆桥架平、剖面图,局部部位还应绘出空间图,开列材料表。

2、如与电力电缆桥架合用时,应将电力电缆和弱电电缆各直一侧,中间采用隔板分隔。

3、弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。

4、电缆桥架安装要求

(1)槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。

(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。

(3)两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间净距不小于0.6m。

(4)在平行图上绘出桥架的路由,要注明桥架起点、终点、拐弯点、分支点及升降点的坐标或定位尺寸、标高,如能绘制桥架敷设轴侧图,则对材料统计将更精确。

直线段:注明全长、桥架层数、标高、型号及规格。拐弯点和分支点:注明所用转弯接板的型号及规格。升降段:注明标高变化,也可用局部大样图或剖面图表示。

(5)桥架支撑点,如立柱、托臂或非标准支、构架的间距、安装方式、型号规格、标高,可同意在平面上列表说明,也可分段标出用不同的剖面图、单线图或大样图表示。

(6)电缆引下点位置及引下方式,一般而言,大批电缆引下可用垂直弯接板和垂直引上架,少量电缆引下可用导板或引管,注明引下方式即可。

(7)电缆桥架宜高出地面2.2米以上,桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于0.3米,桥架宽度不宜小于0.1米,桥架内横断面的填充率不应超过50%。

(8)电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上,水平敷设时,在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。

(9)在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80毫米的垂直净空,线槽截面利用率不应超过50%。

(10)布放在线槽的缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢出线槽,在缆线进出线槽部位,转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上。

(11)在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线时,应对缆线进行绑扎。4对线电缆以24根为束,25对或以上主干线电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米,扣间距应均匀,松紧适度。

(12)桥架水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m。

电缆桥架型式及品种的选择及铺设规范

一、电缆桥架型式及品种的选择

1、需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)

2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。

3、除上述情况外,可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。

4、在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘 。大跨距跨越公共通道时,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。

5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架(FB)。

6、户外要选用复合环氧树指桥架(F)。

二、电缆桥架规格选择

1、复合环氧树脂电缆桥架的宽度和高度就按下表选择,并应符合电缆真充率不超过有关标准规范的规定值,动力电缆可取40-50%,控制电缆可取50-70%,另外需予留10-25%的式程发展余量。

2、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套。

3、支、吊架规格的选择,应按桥架规格、层数、跨距等条件配置。并应满足荷载的要求。

4、桥架横截面积的选择见表桥架上电缆网络中任一线路的最大自动过电流保护的额定电流值或整定值(A) 桥架横截面充许最小值(mm2)0-60 12961-100 258101-200 452201-400 645401-600 968

三、对于电缆桥架的支、吊架的配置

1、户内支、吊短跨距一般采取1.5-3m。户外立柱中跨距一般采取6m。

2、非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则。当桥架宽度<300mm时,应在距非直线段与直线结合处300-600m的直线段侧设置一个支、吊架。当桥架宽度>300mm时,除符合下述条件外,在非直线段中部还应增设一个支、吊架。

3、拉挤玻璃钢电缆桥架多层设置时层间中心距为200,250,300,350mm。

4、桥架直线段每隔50m应予留伸缩缝20-30mm(金属桥架)。

四、防火:要求桥架防火的区段,必须采用钢制或不燃、阻燃材料。

五、拉挤玻璃钢电缆桥架的接地

1、桥架系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属桥架)。

2、当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆,接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地系统中,受电设备的接地与系统中性线接地相连。装有处动切断供电装轩时,桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。

3、沿桥架全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)桥架应至少有一点与接地干线可靠连接。

4、对于振动场所,在接地部位的连接处应装置弹簧圈。

六、桥架系统设计内容:桥架系统工程设计应与土建、工艺以及有关专业密切相配合以确定最佳布置,其设计内容可含有:

1、桥架系统的有关剖面图。2、桥架系统的平面布置图。3、桥架系统所需直线段、弯通、支、吊架规格和数量的明细表以及必要的说明。4、有特殊要求的非标件技术说明或示意图。

七、安装:电缆桥架的安半夜请参照中国建筑标准设计研究院所发行的JSJT-121全国通用建筑标准设计-电气装置标准图集《电缆桥架安装》。

八、设计要求

1、桥架系统的路径平面布置图;

2、桥架系统的有关断面图。

3、桥架系统所用防腐材质及所需直通、弯通、支(吊)架等的规格和数量明细表以及必要的说明,连接板及螺丝、防护帽按以上要求由生产厂家配齐。

4、有特殊要求的非标准技术说明或示图。

1、桥架的宽度和高度就按下表选择,并应符合电缆真充率不超过有关标准规范的规定值,动力电缆可取40-50%,控制电缆可取50-70%,另外需予留10-25%的式程发展余量。

2、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套。

3、支、吊架规格的选择,应按桥架规格、层数、跨距等条件配置。并应满足荷载的要求。

4、桥架横截面积的选择见表 桥架上电缆网络中任一线路的最大自动过电流保护的额定电流值或整定值(A) 桥架横截面充许最小值(mm2) 0-60 129 61-100 258 101-200 452 201-400 645 401-600 968

三、支、吊架的配置

1、户内支、吊短跨距一般采取1.5-3m。户外立柱中跨距一般采取6m。

2、非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则。当桥架宽度<300mm时,应在距非直线段与直线结合处300-600m的直线段侧设置一个支、吊架。当桥架宽度>300mm时,除符合下述条件外,在非直线段中部还应增设一个支、吊架。

3、桥架多层设置时层间中心距为200,250,300,350mm。

4、桥架直线段每隔50m应予留伸缩缝20-30mm(金属桥架)。

四、防火

要求桥架防火的区段,必须采用钢制或不燃、阻燃材料。我公司生产的BJⅢ系列电缆桥架均为防火桥架。

五、接地

桥架系统工程设计应与土建、工艺以及有关专业密切相配合以确定最佳布置,其设计内容可含有:

1、桥架系统的有关剖面图。

2、桥架系统的平面布置图。

3、桥架系统所需直线段、弯通、支、吊架规格和数量的明细表以及必要的说明。

4、有特殊要求的非标件技术说明或示意图。

七、安装

电缆桥架的安半夜请参照中国建筑标准设计研究院所发行的JSJT-121全国通用建筑标准设计-电气装置标准图集《电缆桥架安装》04D701-3。

八、设计要求

1、桥架系统的路径平面布置图;

2、桥架系统的有关断面图。

3、桥架系统所用防腐材质及所需直通、弯通、支(吊)架等的规格和数量明细表以及必要的说明,连接板及螺丝、防护帽按以上要求由生产厂家配齐。

4、有特殊要求的非标准技术说明或示图。

1.电缆桥架的最大载荷、支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距。

2.桥架的安装应以国家规范为准,目前可参照《电缆桥架安装图集86SD169》进行。桥架在安装过程中严禁载人,如现场情况确有必要时,必须有安全保障设施方可载人,本事项对于不合格或非专业的操作人员尤为重要。

3.桥架的立柱、托臂等支架可与基础预埋件焊接固定,也可采用膨胀螺栓固定,对于现场焊接处一定要做好防腐处理,通常由用户现场涂刷防腐漆。

4.电缆桥架敷设时,桥架间的对接处距支承点的距离应在跨距的1/4以内,对于大跨距桥架最好放在支承架上对接,在有弯通或三通的地方则需单独增加支承点,垂直方向的托臂每隔1.5m设一固定点。

5.桥架内的电缆应用电缆卡带、或金属电缆卡子进行分组固定。对于水平敷设的电缆通常每隔2m左右作一固定点;对于垂直敷设的电缆应每隔1—1.5m固定一次,在改变标高的端部也应予以固定。

6.电缆桥架按电力施工规范要求应进行良好接地,对于镀锌电缆桥架无须有专门接地装置,其本体即可作为接地干线;对于表面进行非金属处理的桥架则必须有专门的接地装置;桥架的接地线可用VV-16mm2电缆或等截面的铜编织线,该线通常由用户自备,如由本厂供货,则应在合同中注明,长距离的电缆桥架每隔30—50m接地一次。

电缆桥架的施工方法

(1)施工顺序

测量定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地处理

(2)主要施工方法及技术措施

1)测量定位

用弹线法标识桥架的安装位置,确定好支架的固定位置,做好标记。竖井内桥架定位应先用悬钢丝法确定安装基准线,如预留洞不合适,应及时调整,并做好修补。

2)支架制作安装

依据施工图设计标高及桥架规格,进行定位,然后依照测量尺寸制作支架,支架进行工厂化生产。在无吊顶处沿梁底吊装或靠墙支架安装,在有吊顶处在吊顶内吊装或靠墙支架安装。在无吊顶的公共场所结合结构构件并考虑建筑美观及检修方便,采用靠墙、柱支架安装或屋架下弦构件上安装。靠墙安装支架固定采用膨胀螺栓固定,支架间距不超过2..5米。在直线段和非直线段连接处、过建筑物变形缝处和弯曲半径大于300mm的非直线段中部应增设支吊架,支吊架安装应保证桥架水平度或垂直度符合要求。

3)桥架安装

a.对于特殊形状桥架,将现场测量的尺寸交于材料供应商,由供应商依据尺寸制作,减少现场加工。桥架材质、型号、厚度以及附件满足设计要求。

b.桥架安装前,必须与各专业协调,避免与大口径消防管、喷淋管、冷热水管、排水管及空调、排风设备发生矛盾。

c.将桥架举升到预定位置,与支架采用螺栓固定,在转弯处需仔细校核尺寸,桥架宜与建筑物坡度一致,在圆弧形建筑物墙壁的桥架,其圆弧宜与建筑物一致。桥架与桥架之间用连接板连接,连接螺栓采用半圆头螺栓,半圆头在桥架内侧。桥架之间缝隙须达到设计要求,确保一个系统的桥架连成一体。

d.跨越建筑物变形缝的桥架应按企业标准《钢制电缆桥架安装工艺》做好伸缩缝处理,钢制桥架直线段超过30m时,应设热胀冷缩补偿装置。

e.桥架安装横平竖直、整齐美观、距离一致、连接牢固,同一水平面内水平度偏差不超过5mm/m,直线度偏差不超过5mm/m。

4)接地处理

镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线,把桥架连成一体。在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌弹簧垫圈,桥架之间用不小于4mm2软铜线进行跨接,再将桥架与接地线相连,形成电气通路。桥架整体与接地干线应有不少于两处的连接。

5)多层桥架安装

分层桥架安装,先安装上层,后安装下层,上、下层之间距离要留有余量,有利于后期电缆敷设和检修。水平相邻桥架净距不宜小于50mm,层间距离应根据桥架宽度最小不小于150mm,与弱电电缆桥架距离不小于0.5m。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢