接地跨接线的定义与用法
接地跨接线是两个金属体(机柜、桥架、线槽、钢筋、金属管等)之间的接地金属连接体(导线、圆钢、扁钢、扁铜等)。
指接地母线遇有障碍(如建筑物伸缩缝,沉降缝等)需跨越时相连接的连接线,或利用金属构件,金属管道作为接地线时需要焊接的连接线;
常见的接地跨线有伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊车钢轨接地跨接线等,计算工程量按“处”为单位。
接地线跨接线安装:03定额套用2-701~2-703,可分为接地跨接线、构架接地和钢铝窗接地等。
一、接地跨接线说明
1、接地跨接线:
防雷接地应该形成一个闭和回路后接地,在断线处应采用接地跨接线,凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方,都应焊接接地跨接线,跨接线一般采用扁钢和圆钢。
接地跨接按40*4扁钢考虑,采用开孔连接,管件跨接利用法兰盘连接螺栓,钢轨利用鱼尾板固定螺栓,平行管道采用焊接进行综合考虑。
2、构架接地是按户外钢结构或砼结构接地来考虑的,每处接地跨接包括了4米以内的水平接地。
3、钢铝窗接地采用8号圆钢一端和窗连接,一端和圈梁主筋连接。
4、等电位箱和局部等电位箱的箱内连接套接地跨接*0.5系数,箱体再单独套定额,局部等电位箱应套接线盒安装子目,总等电位箱套接线箱安装子目。
二、接地跨接线的注意事项
接地跨接线是指接地母线遇有障碍(如建筑物伸缩缝,沉降缝等)需跨越时相连接的连接线,或利用金属构件,金属管道作为接地线时需要焊接的连接线;
常见的接地跨线有伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊车钢轨接地跨接线等,计算工程量按“处”为单位。
标准的楼房接地一般采用综合接地(防雷接地与设备接地共用接地装置),要求接地电阻值小于1欧姆。
其做法是利用土建结构地梁钢筋(没有时采用-40*4热镀锌扁钢间距10*10网格人工敷设)及桩筋作接地体,并采用φ10以上圆钢跨接焊通后成整体后与防雷引下线(根据设计要求选用的柱主筋,土建柱主筋d≥16时2根、d<16时4根)跨接焊通,且防雷引下线与均压环(利用土建外圈梁钢筋2根)跨接焊通后与屋面避雷带跨接焊通,形成一个闭合的防雷整体,所有跨接线均采用φ10圆钢,三面施焊,搭接倍数按规范规定。如果是高层建筑的话,30米以上的金属门窗及金属物体都需与防雷综合体相连接。
至于卫生间等电位可与就近柱相连接就行。来自:电工技术之家
的楼房都应该做,因为开发商在报建时同时要报防雷办批准方案,一般地方防雷办的要求比建筑规范要求高多了。
接地体不全是-40*4接地板。
接地体分人工辅助接地和利用土建结构钢筋作为接地体,具体材质有角钢、钢板、铜板、圆钢、扁钢等。
接地阻值的大小主要与土壤的电阻率有关,根据当地的土质及是否为雷击区,根据设计规范确定,即按照施工图纸进行施工。
问题1,安装接地跨接线,每处是怎么计算的?
图纸要求施工中利用底板内两根主筋跟基础两根主筋可靠焊接,“按规程规定凡需要做接地跨接线的工程内容,没跨接一次按一处计算”; 每个跨接的地方都是把两根钢筋互相搭接焊了两次,则根据上述规定 ,跨接的地方 是算2处吗?
解答:
做为地极网用的底梁〔或底板〕中的二根是利用最底.最外的二根主筋,直向相焊接的不计跨接,只有相互垂直的二根连接处才可计算,即在焊接时需要加入一根直径12长为400MM的圆钢筋作为跨接用料,每边焊接长度不小于30d,连接处可计算为一处并加上圆钢的主材费即可。
不是的,这只是一处跨接。 跨接一次按一处计算 (两根钢筋互相搭接焊了两次——只是基础主筋和底板主筋焊接两次,不是跨接两次)。
这个只算1次跨接,因为定额里面就是按2根梁主筋来搭焊计算的,所以只算一处。这个电气工程量计算规则里面就是这么计算的。
每个跨接的地方都是把两根钢筋互相搭接焊了两次,则根据上述规定 ,跨接的地方不是算2处。定额规定的“每跨接一次按一处计算”是指两根钢筋互相搭接焊了两次。
问题2,接地跨接线要计算那些位置。 来自:电工技术之家
比如说每根入户管道是否一根算一处,引下线一根是否算一处,麻烦按住宅或办公楼举例。
解答:
防雷接地系统中接地跨接线的计算是以‘处’为单位计算的。
计算方法:
1、凡是接地系统中的接地线平行敷设与竖直敷设不能直接相交进行焊接连通到地方位置,需要采用跨接线进行跨接焊接连接的位置都需要据实计算工程量处数。如:利用建筑物柱钢筋的引下线经过楼层圈梁的均压环连接不再同一个交汇位置时,就得计算跨接线与之进行焊接连通;
2、引下线引至建筑物基础底板位置,不能与基础接地钢筋直接交汇焊接时,仍然应该计算接地跨接线;
3、接地系统设计说明中凡是要求进行接地的金属物构件、管道、金属门窗等位置,都必须按照设计要求并结合建筑物实际进行逐项计算。
说明:一般计算:接地跨接线;端接卡子;镀锌扁钢等。
具体可以看接地平面图,通常图纸会给绘出,例如在-0.8米处设置接地端子板,这时候要算接地跨接线;端接卡子;镀锌扁钢等,有几处就算几处。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。