电气工程与消防工程中机电安装施工经验

作者:老电工时间:2019-11-08 17:09:20

如何进行机电安装施工操作,分享了电气工程,给排水工程,通风空调工程,消防工程四大专业中的机电安装施工经验,供大家参考。

电气工程与消防工程中机电安装施工

一、电气工程

1、对于剪力墙中预埋的管、箱、盒的定位应引起高度重视,若不到位,将给二次配管和箱、盒敷设带来极大困难。

2、配电室、发电机房、及重要设备机房金属门扇与门框应做等电位连接。

3、地下室配电屏须距地10分,易积水的地方(如泵房),应距地30分。

4、桥架翻弯处应充分考虑桥架内缆线数量,如考虑不周,桥架盖板可能无法盖平。

5、订制配电箱前应先检查箱内回路,考虑走线位置后再确定箱体尺寸,以免安装时空间太小,接线困难。

6、配电箱端子孔内压线不能超过两根,且必须为同一线径。PE线须用双色线。

7、星-三角形启动的电机必须配7根线(包括1根地线)。

二、给排水工程

1、PP-R管管材与管件必须为同一品牌,否则熔接不好,易漏水。PP-R管在翻弯处均可按膨胀弯尺寸制作。

2、禁止使用PP-R截止阀,可换为铜阀或两头接头为PP-R,中间阀体为铜质的球阀,注意阀体两头丝牙均应在5牙以上,否则易崩。

3、水泵吸水管如有变径,应为管顶平接。

4、卫生间预留洞口应尽量让开电管。成排管道的预留洞口应留成长方形,待管道安装完成后再来补洞。

5、给、排水管严禁在桥架上方翻越。

6、不上人屋面排水透气管高度应在0.3m以上,上人屋面排水透气管高度应在2m以上。

7、在剪力墙内的暗装给水管可考虑先预埋。

8、潜污泵止回阀必须采用阀瓣式,不得采用活塞式。

三、通风空调工程

1、在风管转弯及末端处应加设防晃支架。

2、风机箱吊装时,支架上下两面均应用固定螺母锁紧,避免晃动。

3、露天明装风机应做接地保护,并设防雨设施。

4、防火阀应设置单独支架(温度高时风管先变形,然后对防火阀形成作用力,导致防火阀变形关闭不严)。

5、风管穿越墙体时应设置刚性套管(用2mm钢板制作),用柔性材料制作。过沉降缝时应设置软连接。

四、消防工程

1、消防系统明配钢管必须刷防火涂料。

2、消火栓口中距地为1.1m,支管开T应为距地800mm,箱体底边距箱中应为140mm。

3、单组总线长度不宜超过1000m,否则衰减过大,易产生误报。

4、消防设备订货及选型时应考虑消防广播的功率。一般不宜满负荷选型(不经济),也不宜太小,按照最大消防广播使用量计量即可。

5、提消防报警线路材料计划时,如有条件,建议根据功能分色(如:报警线-红、蓝,广播线-红、黑,电话线-蓝、黑等),避免接头时接错,方便调试及查线,所有接头应烫锡。

6、系统线路敷设完毕,接入设备及模块前,必须做绝缘测试(>20MΩ),线路通断及绝缘测试合格后才能接入模块及设备。设备连接后禁止进行绝缘测试,否则易烧毁模块。

7、所有接入设备和端子箱、主机线头应用白色标识管作标记,便于查线调试。

8、通信电话线、主机网线最好使用铜芯屏蔽电缆线,尽量少使用双绞线,以避免干扰。

9、一回路总线探头点位过多时(大于200个),不应在灯头盒内并头,应使用金属软管由顶板灯头盒引至吊顶扣板处的探头内再并头,以避免因楼板潮湿而对总线的绝缘造成影响,同时方便线路的检修。

10、除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,且不应大于150mm(包括上喷)。

11、消防水泵供水必须采用自灌式,进水口处阀门必须采用明杆式闸阀。

12、消防水泵控制箱在订货前应注意联动接口的预留。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢