有关导线固定管卡敷设方式与安装图解,用管卡固定线管的安装示意图,包括固定线管的管卡距离,塑料管管卡的距离要求,暗配管是事先固定(预埋)在混凝土构件内、砖墙内或地板内、明配线管应采用管卡固定。
暗配管是事先固定(预埋)在混凝土构件内、砖墙内或地板内、明配线管应采用管卡固定。
固定线管的管卡距离,钢管管卡间的距离一般不大于2.5米,当管子外径大于50毫米时,管卡间的距离不大于3.5米。
塑料管管卡的距离:管径在20毫米以下为1米,管径在20至40毫米米为1.5米,管径在40毫米以上为2米。
用管卡固定线管的安装如图,分别是:
(A)管卡沿墙敷设、(B)多管垂直敷设、(C)单管吊装敷设、(D)支架沿墙敷设、(E)双管吊装、(F)三管吊装.